11 апр 2015 15:16 #242 от Вячеслав
Как самому собрать схему для подключения вне СУ контроллера с функцией проверки его на работоспособность?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
12 апр 2015 01:19 #243 от Алексей

Вячеслав пишет: Как самому собрать схему для подключения вне СУ контроллера с функцией проверки его на работоспособность?


Пример для КСУ "Электон-09":
1. Питание КСУ - разъем X3:
- ноги 11 и 23 ~10V
- ноги 12 и 24 ~13V
- ноги 13 и 25 ~13V
Запитав КСУ можем проверить, включается ли он вообще, считывание хронологий через RS-232 - USB, работу подогрева КСУ, выставить/проверить уставки и т.д.
2. Можем проверить работу аналоговых входов (подаем маленькое напряжение на ноги ANGND.X и Ан.вх.Х разъема Х3 - номера ног см. на схеме, при этом контролируем показания соответствующего входа на дисплее КСУ), цифровых входов (замыкаем +Uвх с Вх.Х - смотрим на КСУ состояние цифрового входа Х), релейных выходов (прозваниваем Упр.Х с Н.о.Х и Н.з.Х при различных настройках релейных входов на КСУ);
3. Можем подключить и проверить работу с ТМСН по RS-485 (ноги 0.RS-485A(17), 0.RS-485B(35), 0.RS-485C(16) разъема X1);
4. Можем проверить работу внешнего порта RS-485 соединив контроллер с ПК, счетчиком, модемом и т.п. (аналогично прошлому пункту, но используем ноги 1.RS-485).

Все параметры ПЧ идут с нижнего контроллера Электон-09.2... Как их эмулировать - уже не подскажу, но скорее всего, если их тоже хочется увидеть при проверке, проще приобрести специальный стенд Электон-ИС3: www.elekton.ru/is.shtml С его помощью уже можно проверить измерение параметров, работу защит, АПВ и т.д.
Спасибо сказали: ЭЦН`щик, Вячеслав, Александр, ETLservice

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
12 апр 2015 20:53 #244 от Вячеслав
Спасибо за быстрый ответ. Специальный стенд нам на участок никто не купить, а вот перед тем как отправлять КСУ в ремонт по причине "не снимается флэш" или "не работает подогрев" еще раз проверим. Также подключив КСУ на участке, можно более наглядно продемонстрировать все уставки "молодому специалисту".

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
26 нояб 2019 10:04 #1292 от Максим
Добрый день. У кого-нибудь есть схемы подключения внешних устройств и питания к контроллерам "Электон-10" и "Электон-10.1"? По каким портам нужно подключать фазу, 0 и землю? Еще хотелось бы знать как подключиться по протоколу Rs-585 к вышеуказанным контроллерам для чтение/записи данных?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше