22 фев 2020 05:29 - 24 фев 2020 03:24 #1378
от monoorg
monoorg создал тему: Чередование частоты и поддержание тока
Совместное включение режимов "Чередование частоты" и "Поддержание тока"
Доброго времени суток коллеги, меня интересует такой вопрос можно ли как то поставить эти две программы на СУ Эталон ЧР+АВ 400. столкнулись с проблемой во время включении двух режимов СУ отрабатывает только ПИД, а ЧЧ игнорирует. можно ли как нибудь от этого уйти? прошить например или есть какая нибудь хитрость в настройки этих режимов? за ранее благодарен
Доброго времени суток коллеги, меня интересует такой вопрос можно ли как то поставить эти две программы на СУ Эталон ЧР+АВ 400. столкнулись с проблемой во время включении двух режимов СУ отрабатывает только ПИД, а ЧЧ игнорирует. можно ли как нибудь от этого уйти? прошить например или есть какая нибудь хитрость в настройки этих режимов? за ранее благодарен
Последнее редактирование: 24 фев 2020 03:24 пользователем ЭЦН`щик.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
24 фев 2020 03:36 #1379
от ЭЦН`щик
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
ЭЦН`щик ответил в теме Чередование частоты и поддержание тока
Это личное мнение автора: Отправьте вы уже свой эталон на свалку, конструкторы за 10 лет не придумали в нем ни каких улучшений, ни человеко дружелюбного интерфейса, постоянно конфликты режимов, не понятная простому электромонтеру "логика СУ", и нечего с ним мудо.....хаться! Дизлайковая су Постоянно дергают на эти станции, летишь через пол страны, что бы оптимизировать напругу, которую эта "умная" станция постоянно пытается оптимизировать сама! Шлак...
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
24 фев 2020 18:06 #1383
от алексей
алексей ответил в теме Чередование частоты и поддержание тока
согласен с эцнщиком полностью, вот только не видел в настройках эталона режим чередования частот, может подразумевается какой-то другой режим, по крайней мере в версиях 10.20 или 9.11.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
17 июль 2020 14:55 #1484
от Константин
Константин ответил в теме Чередование частоты и поддержание тока
Добрый день!
В СУ Эталон этот режим называется "Работа по программе". Для понижения частоты в режиме пауза, нужно в пункте меню 2.1.03 "Пониж. частота" поставить "да", и СУ в режиме "пауза" опустит частоту до установленной пониженной.
ПИД, действительно в режиме "Работа по программе" с понижением частоты в паузе не работает.
В СУ Эталон этот режим называется "Работа по программе". Для понижения частоты в режиме пауза, нужно в пункте меню 2.1.03 "Пониж. частота" поставить "да", и СУ в режиме "пауза" опустит частоту до установленной пониженной.
ПИД, действительно в режиме "Работа по программе" с понижением частоты в паузе не работает.