monoorg22.02.2020 01:29Чередование частоты и поддержание тока
Совместное включение режимов "Чередование частоты" и "Поддержание тока"
Доброго времени суток коллеги, меня интересует такой вопрос можно ли как то поставить эти две программы на СУ Эталон ЧР+АВ 400. столкнулись с проблемой во время включении двух режимов СУ отрабатывает только ПИД, а ЧЧ игнорирует. можно ли как нибудь от этого уйти? прошить например или есть какая нибудь хитрость в настройки этих режимов? за ранее благодарен
ЭЦН`щик23.02.2020 23:36Это личное мнение автора: Отправьте вы уже свой эталон на свалку, конструкторы за 10 лет не придумали в нем ни каких улучшений, ни человеко дружелюбного интерфейса, постоянно конфликты режимов, не понятная простому электромонтеру "логика СУ", и нечего с ним мудо.....хаться! Дизлайковая су :) Постоянно дергают на эти станции, летишь через пол страны, что бы оптимизировать напругу, которую эта "умная" станция постоянно пытается оптимизировать сама! Шлак...
алексей24.02.2020 14:06согласен с эцнщиком полностью, вот только не видел в настройках эталона режим чередования частот, может подразумевается какой-то другой режим, по крайней мере в версиях 10.20 или 9.11.
Константин17.07.2020 10:55 Добрый день!
В СУ Эталон этот режим называется "Работа по программе". Для понижения частоты в режиме пауза, нужно в пункте меню 2.1.03 "Пониж. частота" поставить "да", и СУ в режиме "пауза" опустит частоту до установленной пониженной.
ПИД, действительно в режиме "Работа по программе" с понижением частоты в паузе не работает.