греется "0" проводник между ТП и СУ
22 июль 2022 21:30 #1741
от Рафис
Рафис начал обсуждение: греется "0" проводник между ТП и СУ
добрый вечер коллеги! Столкнулись с такой проблемой, греется "О" провод между ТП иСУ. Кто нибудь может сталкивался с такой проблемой. Контур заземления целый.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
27 июль 2022 01:25 #1743
от qwerty
qwerty поддержал беседу и продолжил обсуждение греется "0" проводник между ТП и СУ
СУ ЧРП? вероятнее всего фильтр. У меня было с эталоном-1600. Помогло только замена СУ
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
27 июль 2022 08:34 #1745
от ЭЦН`щик
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
ЭЦН`щик поддержал беседу и продолжил обсуждение греется "0" проводник между ТП и СУ
Получается дисбаланс большой. Возможно выпрямитель по одной фаз не исправен? Если это так, то по входу на одной из фаз практически не будет токов. Либо где то фаза на корпус утечку даёт, тогда наоборот, одна из фаз будет заметно больше потреблять тока. В любом случае, при нормальном заземлении, такого бы не произошло