gr104727.08.2017 11:32Включение Каскад 2-200 производства Борец. Вопрос новичка
Всем привет.
Дали мне контроллер "Каскад 2-200"для тестов.
Но ни схемы включения, ни документации не дали.
Отсюда пара вопросов к бывалым:
1. Распиновка разъёма, или хотябы где у него 485 и куда подавать 220 (и возможно ли? Может он только от 380 работает?)
2. Можно ли сразу после включения прописать ему работу по modbus? Именно эту функцию мне с него надо.
Сильно буду признателен за ответы.
Андрей04.09.2017 05:50Есть схемы. Сам не разбираюсь, но вам может пригодится!
Андрей04.09.2017 05:51Чё то не могу сюда скинуть! Напишите адрес, отправлю в личку!
gr104704.09.2017 11:06Спасибо всем ответившим.
Разобрался сам.
Получилось следующее.
Т.к. в штатной схеме контроллер включается по 3 фазной схеме, а дома у меня её нет, я просто припаялся к +5 там где выход у трансформатора.
А вообще нужно было подключиться по ModBus по 485 интерфейсу. На системном разъёме внутри нашёл эти выводы.
При подключении выяснилось что 485 критичен к полярности. После того как с полярностью вопрос решился - всё заработало.
Так что если у кого будут вопросы по подключению указанного контроллера по 485 интерфейсу протокола ModBus, вплоть до правильного расчёта CRC - подскажу.
К стати, всю информацию скачал с этого сайта. И схему и мануал.
Александр07.09.2017 09:34Три фазы там для снятия напряжения. Для включения достаточно одной фазы, если не ошибаюсь 9 контакт UAPWR (тот который через предохранитель, что толсто намекает) и 13 контакт NGND. По всей видимости фазозависимо, поэтому подключаем внимательно. У меня на столе так работало.
Роман16.09.2017 12:08Каскад 2-200 на столе подключается через разъём ХР1: контакт 9-фаза, 13-ноль. 380 вольт подаётся на контроллер только для индикации сетевого напряжения.
Виктор16.10.2017 15:29На 4 и 9 ставится перемычка, также перемычки поставить на 13,15,17 контакты колодки. Питание 220 подать на 9 и 13 контакты. Фазность не имеет значения.

suv5012.12.2017 07:52Добрый день. Можете ссылочки на документацию про каскад 2-200 продублировать?
suv5006.02.2018 13:41Спасибо огромное за документацию. Очень помогла. А Вы не встречали карту modbus регистров для СУ Борец?
iseletkov14.06.2019 05:22Добрый день!
gr1047, не могли бы вы конкретно на схеме/фотографии показать, какие выводы используются для rs-485 на каскаде?
Спасибо!
Александр16.06.2019 15:38В архиве схема и прошивка, там же, в пдф, есть фотка кабеля включения в розетку.