Проверка СУ Борец ВД

сообщений: 5

10.02.2019 14:23

Проверка СУ Борец ВД

Подскажите как проверить работоспособность Борец ВД асинхронным двигателем 380в. Какие нужно вбить уставки?
10.02.2019 15:40
Стандартно, как для асинхронного ПЭД, номиналы есть на табличке двигателя. Отпайку 380В. Повышающий транс соответственно не нужен.
10.02.2019 16:37
Да и в наименовании СУ, должна быть буковка У (универсальный), нужно перевести СУ в режим асинхронного привода, если буквы У нет, таких экспериментов на асинхроннике не ставил.
11.02.2019 04:42
Станция не универсальная. Начальство дало задание- проверить под нагрузкой. В наличии только асинхронный двигатель.
23.02.2019 19:15
Здравствуйте. СУ Борец производят люди с большой фантазии они пошли по другому пути который не кто не поймёт.если мне не изменяет память войдите в меню Пункт -Состав КП-там вбивается вид ПЭД И ВСЕ ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ НА СУ И НА ВСЁ.)))) Там попробуйте поменять тип ПЭД на асихр.или ведите парол 4321 или 8991 .и там поменяйте.вот такие у них программисты обкуренные.