Rs485

Больше
09 апр 2021 08:54 #1551 от Dmitry
Dmitry начал обсуждение: Rs485
Добрый день. Ситуация следующая: су эцн борец при подключении к шлейфу просаживает амплитудное амплитудное значение импульсов цифрового сигнала остальных станций. Линия RS-485. С чем это может быть связано? Какие пути решения?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
18 апр 2021 17:35 #1555 от Vasiliy
Vasiliy поддержал беседу и продолжил обсуждение Rs485
Не редко попадаются борцы с резистором 120 kOm на rs-485, но он не сильно влияет на просадку. Скорее всего цепи подтяжки вышли из строя и порт начинает питаться от линии просаживая напругу. Там ещё плата гальванической развязки есть, нужно проверить её сопротивление.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.