Помоги форуму!

Отключив блокировку рекламы, Вы помогаете сайту существовать!!!

Вопрос Электон-04

17 март 2018 07:56 #646 от Сергей
Сергей создал тему: Электон-04
Всем доброго времени суток, коллеги подскажите, как КСУ Электон-04, вычисляет Коэффициент мощности(cosY)?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
31 янв 2019 12:45 #890 от Разработчик
Разработчик ответил в теме Электон-04
Отношение активной мощности к полной мощности на выходе СУ есть коэффициент мощности.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
25 фев 2019 06:27 #980 от Сергей
Сергей ответил в теме Электон-04
В Эл-05 есть данные Ракт и Рполн, но в Эл-04 этих данных нет, вот я и задал этот вопрос. Просто несколько раз возникала ситуация: Эл-04 искусственно занижает загрузку ПЭД при рабочих токах, а происходит это из-за низких значение Кмощ

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
25 фев 2019 11:43 #981 от Эльдар
Эльдар ответил в теме Электон-04
В техпаспорте на ПЭД есть cos/f .в СУ укажите.основном асих 0,83-0,85.если укажите не правильно то СУ может занизить или на оборот значение.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
12 мая 2019 18:33 #1088 от Ildus
Ildus ответил в теме Электон-04
КСУ вычисляет COS по сдвигу тока и напряжения по фазе. Если напряжение и ток с разных фаз будет не правильно вычисляться.
Если подключение верно. нужно корректировать-
Коэффициент коррекции COS
Коррекция индицируемого на дисплее контроллера значения коэффициента мощности для приведения его в соответствие с измеренным внешним поверенным прибором

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше