- Сообщений: 21
- Спасибо получено: 22
Вопрос Электон-04
17 март 2018 07:56 #646
от Сергей
Сергей создал тему: Электон-04
Всем доброго времени суток, коллеги подскажите, как КСУ Электон-04, вычисляет Коэффициент мощности(cosY)?
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
31 янв 2019 12:45 #890
от Разработчик
Разработчик ответил в теме Электон-04
Отношение активной мощности к полной мощности на выходе СУ есть коэффициент мощности.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
- Разработчик
- Не в сети
- Захожу иногда
-
Зарегистрированные
Less
Больше
- Сообщений: 29
- Спасибо получено: 9
25 фев 2019 06:27 #980
от Сергей
Сергей ответил в теме Электон-04
В Эл-05 есть данные Ракт и Рполн, но в Эл-04 этих данных нет, вот я и задал этот вопрос. Просто несколько раз возникала ситуация: Эл-04 искусственно занижает загрузку ПЭД при рабочих токах, а происходит это из-за низких значение Кмощ
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
25 фев 2019 11:43 #981
от Эльдар
Эльдар ответил в теме Электон-04
В техпаспорте на ПЭД есть cos/f .в СУ укажите.основном асих 0,83-0,85.если укажите не правильно то СУ может занизить или на оборот значение.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
12 мая 2019 18:33 #1088
от Ildus
Ildus ответил в теме Электон-04
КСУ вычисляет COS по сдвигу тока и напряжения по фазе. Если напряжение и ток с разных фаз будет не правильно вычисляться.
Если подключение верно. нужно корректировать-
Коэффициент коррекции COS
Коррекция индицируемого на дисплее контроллера значения коэффициента мощности для приведения его в соответствие с измеренным внешним поверенным прибором
Если подключение верно. нужно корректировать-
Коэффициент коррекции COS
Коррекция индицируемого на дисплее контроллера значения коэффициента мощности для приведения его в соответствие с измеренным внешним поверенным прибором