- Форум
- Наземное оборудование
- СУ. Станции управления УЭЦН
- Электон СУ Станции управления
- Электон. Станции управления СУ
Электон. Станции управления СУ
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Добавил в шапку и дублирую здесь
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
А по IGBT обычно станция встает:
а) либо из за перегруза СУ, когда аппаратная защита срабатывает раньше уставки перегруза (аналог защиты по короткому замыканию в СУ с прямым пуском), например при превышении максимального тока станции, либо когда выводной кабель из СУ коротит например на землю (плохая изоляция).
б) либо бывает, но реже чем пункт а, из-за выхода из строя IGBT.
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Судя по журналу, внешних предпосылок для аварий по IGBT нет, происходит какой то аппаратный сбой, это четко видно по графику Id в аварийном журнале, во всех трех случаях.
Рекомендую вызвать представителя сервисной службы Электон, что бы разобраться в ситуации.
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Электон-05 400, при запуске на холостом ходу, т.е. без нагрузки, показывает ~20А на выходе по каждой из фаз, замеряли клещами внутри СУ - это реально так.
Если с нагрузкой, со стендом, то первые несколько ступеней сильно завышены (сначала примерно на 20, потом с каждой ступенью всё меньше), выравнивается примерно на нагрузке 40кВт.
Электонщики сказали, мол бывает такое. Но "бывает такое" к результатам теста не приложишь.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
А СУ без нагрузки категорически не рекомендовано запускать, возможно она у Вас и показывает ерундистику, потому как сгорела уже?
Возможно Вам стоит прочесть эту ветку с адреса: nasosforum.ru/forum?view=topic&catid=5&id=3#387
Там про напряжение, но возможно очень похоже.
Если же у вас все таки была нагрузка в виде ТМПН (малая но нагрузка), тогда я думаю стоит проверить его (ТМПН) на работоспособность. Потому как токи то все таки есть в самом деле, СУ не врет, показывает "как есть", к ней ни каких претензий.
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Почему нельзя запускать на холостую, если это не Ф или ВФ?
Электонщики при мне так же запускали.
Клещи флюк с RMS, кажется 376-ые.
Замер, понятное дело, проводился не на выходных клеммах, что там замерять-то, в разомкнутом конце цепи, а в месте токовых датчиков. Там где концы уходят в подвал станции.
Остальное вроде-бы выше уже описал.