24 апр 2017 06:05 #481 от Сергей
Сергей поддержал беседу и продолжил обсуждение Электон. Станции управления СУ
Для наглядности высылаю протокол на ПВЭДН-90-117-3.0, так же эта информация для всех вентильных приводов есть в ТУ завода-изготовителя
Вложения:
Спасибо сказали: Евгений

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
25 апр 2017 14:47 #482 от Андрей
Андрей поддержал беседу и продолжил обсуждение Электон. Станции управления СУ
кто подскажет что за ошибка выскакивает на контроллере СУ ЭЛ-05 при включении питания "Неисправность ПЧ. (Inv2; U-V-W) В инструкции не нашли, позвонили с промысла-преподнесли так. СУ вроде потом запустили.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
25 апр 2017 18:16 #483 от ЭЦН`щик
ЭЦН`щик поддержал беседу и продолжил обсуждение Электон. Станции управления СУ
Если мне память не изменяет, такие коды ошибок выдает СУ АЛСУ (инвертор 2, так Электон по моему не пишет), не помню в Электоне такого синтаксиса.

Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.