Помоги форуму!

Отключив блокировку рекламы, Вы помогаете сайту существовать!!!

Вопрос Кратковременное понижение напряжения питающей сети

22 дек 2019 13:53 #1337 от Айрат
Коллеги... Прошу помощи... Бросаю клич...
расшифруйте пожалуйста:
1. Стоп: Перегрузка IGBT (Перегруз выхода фаза_W) -
2. Стоп: Неисправность ПЧ (Бол.мгн.ток Isb 4095 ед., Бол.мгн.ток Isc 0ед., Защита тока Isc 0,1А) -
В руководстве по эксплуатации нет ответов.
Все это произошло кратковременно, что-то у электриков отвалилось, просело напряжение на СУ до 200В.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
27 дек 2019 15:16 #1338 от ЭЦН`щик
Уже было обсуждение на форуме. В кратце: Напряжение понизилось, токи повысились (закон Ома). Перегруз IGBT, это системная (аппаратная) защита, аналог МТЗ. После восстановления питания запускайте. Если не запускается по неисправности ПЧ, вызывайте Электоновцев.

Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше