Андрей14.06.2020 09:39Выходит из строя модуль IGBT.
СУ Электон 05. Выходит из строя модуль IGBT, один из двух на одной из фаз. заменили IGBT на новый, запустили на холостом ходу. Во время разгона IGBT опять вышел из строя. Поставили на его место соседний (с той же фазы), а туда ещё один новый. Накрылся опять на той же позиции. Вопрос: может ли выйти из строя IGBT модуль из-за неисправности платы драйвера? Или может в цепи постоянного тока кроется причина неисправности?
алексей15.06.2020 01:36вариантов несколько, если су старого образца на одиночных транзюках типа CM или FZ то меняй обязательно пару на фазе, плюс проверь резисторы по 2-6Ом на выходе драйверов, если су новая с фильтром на semix-ах то детально каждый транзистор с платой ограничителей на нем, плюс одна общая переходная плата, ну и драйвер skyper. И проверь состояние выходного дросселя пробой на корпус, соответсвенно и кондесаторы синуса
Андрей19.06.2020 12:27Можно ли проверить конденсаторы не выпаивая их?
Ильдар22.06.2020 16:59Что значит выходит из строя? Что пробивается? Затвор - эмитттер, коллектор - эмиттер? Что именно? Если пробивается затвор, то скорее всего это неисправность цепей ограничения импульса на затворе. Если пробивается коллектор - эмиттер, то это либо перегруз в нагрузке, либо неисправность драйвера — это когда драйвер выдаёт кривой(пологий) фронт на затвор. И ответ, может ли выйти из строя модуль из-за драйвера? Конечно! Я не спец по станциям, но у нас станционщики в подобных случаях меняют драйвера не задумываясь. Они у них расходуются упаковками. При чём снятые драйвера выкидывают на помойку сразу, чтобы больше никогда их не увидеть. И это не значит что причина неисправности может быть только в драйверах...