Фильтр "Электон-Ф"

Больше
10 июль 2020 14:48 #1473 от Андрей
Андрей начал обсуждение: Фильтр "Электон-Ф"
Фильтр "Электон - Ф" 400А стоит между СУ "Электон-05" 400А и электродвигателем. Без фильтра КиП-овские датчики не работают из-за гармоник. Может ли данный фильтр (по причине своей неисправности или износа) выводить из строя Igbt-модули или их драйверы на СУ?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
14 июль 2020 10:24 #1476 от Александр
Александр поддержал беседу и продолжил обсуждение Фильтр "Электон-Ф"
Возможно фильтр стоит между СУ и ТМПН?
По вопросу - да, может, при частоте ШИМ ниже 2,5кГц.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.