Отключение АПВ после перегрева

Больше
21 авг 2020 19:06 #1493 от Андрей
После аварийного останова по перегреву IGBT. Температура снижается и СУ запускается. Как отключить АПВ по перегреву. Су - Электон-05.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
25 авг 2020 08:32 #1494 от Валерий
Валерий поддержал беседу и продолжил обсуждение Отключение АПВ после перегрева
Лучше отремонтировать СУ и и заменить вентилятор охлаждения.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
07 окт 2020 16:01 #1516 от ЭЦН`щик
ЭЦН`щик поддержал беседу и продолжил обсуждение Отключение АПВ после перегрева
Поддерживаю, лучше всего ремонт. Если я правильно помню, уставка называется "прочие защиты" или "прочие аварии", что то в этом роде, заблокирует все остальное кроме явно заданных (ЗП, ЗСП и прочие).

Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.