Андрей16.02.2023 06:59Контроллер Электон-09.2
Коллеги доброго времени суток.
Поделитесь пожалуйста, накопилось много котроллеров электон 09,2 с проблемой дисбаланс по току , как лечить эту проблему ? никогда не смотрел эту тему и вдруг взялся, хотелось бы узнать от вас информацию. за ранее спасибо.
Serega17.02.2023 05:13Дисбаланс какого рода? Постоянно стоит одно значение? Или прыгает (5-25%)? Какая версия п\о? Прошей 2.57. Смотри коэффициенты коррекции, по железу редко что летит в 9.2, кроме блока питания. Неплохо было бы прикрепить хронологию.
Андрей17.02.2023 05:30получается при холостой работе контроллера. Выходной ток ПЧ U и W по 46 ампер, с десятками, такие же примерно токи двигателя , тоже по двум фазам. Версия прошивки у нас 2.54. Вроде прошивки не влияют на холостои ход.
Serega17.02.2023 06:40Под паролем в заводских настройках выстави ток станции. Посмотри как влияет уставки Смещение "0" по фазам, и что показывает ток id (звено постоянного тока). Далее замер питания датчиков Lem двуполярное +- 15 вольт с блока питания и на разьемах xs6, xs7, проверка группы резисторов 7.5 ом, Если все в норме то замена операционных усилителей da6, da7.
Андрей17.02.2023 06:46благодарю, ценная информация, смещение на 0 решила проблему, не сразу понял это смещение , оказывается от 1600 начинается отчет в +или-.
Serega17.02.2023 09:29благодарю, ценная информация, смещение на 0 решила проблему, не сразу понял это смещение , оказывается от 1600 начинается отчет в +или-.
Для этого есть специальная кнопочка)