Электон. Не корректный отсчет времени
Всех приветствую. Кто-нибудь сталкивался с проблемой некорректного отсчета времени АПВ на Электонах? За 10 мин. по факту проходит 12 мин. :huh: Уже не первый случай и хотелось-бы разобраться. В железе дело или в прошивке.
ЭЦН`щик25.03.2015 04:50Посмотри в уставках, не помню как точно функция называется, разеовременный запуск или задержка пуска, су перед пуском прибавляет определенное количество времени, функция созднана для слабых линий или для работы от дизеля, что бы все су после аварии по напряжению например не запустились одновременно.
Это для включения...тут в том-то и дело что отсчет при работе за 10 мин. по программе выключается через 12мин. Но все равно гляну как буду рядом.
ЭЦН`щик25.03.2015 05:57На АПВ эта функция тоже распространяется, иначе она не имеет смысла.
Нет не то. В этой уставке 1 сек. Все происходит так: ставлю время работы по программе 10 мин. включаю секундомер (его специально приобрели) и в результате разница до отключения составляет 1мин.40 сек.
За 20 мин. разница уже 3мин.45 сек. и т.д. Внутреннее время контроллера идет нормально. Блин уже третий контроллер так глючит!
ЭЦН`щик25.03.2015 09:52Если системное время идет нормально, я подозреваю, что это программная ошибка. Требуется обслуживание представителем электона. Звоните ближайшему региональщику, решайте с ним вопрос, буду признателен если отпишите как решилась данная задача.
Контроллер 2012г. срок гарантии истек. Ребятам с Электона звонил и мне посоветовали заменить кондеры. Заменил безрезультатно. Заменил все кварцы-тоже ноль. Осталось ПО..ну или уже микруха.
ЭЦН`щик01.04.2015 04:52Если системное время нормально идет, проблема не в кварцах... Что то в программе по ходу
Алексей09.04.2015 17:38Здравствуйте! Думаю, что на следующей неделе поедем в Нягань, заодно и к вам заскочим, попробуем разобраться в ситуации. Раньше таких претензий к нашим станциям не возникало. Хотелось бы уточнить тип СУ (04,05,07?), тип контроллера (08,09,10?), а также версию ПО контроллера.
ЭЦН`щик15.04.2015 16:52И в чем оказалась причина столь странного поведения контроллера? Интересно очень :)
Если системное время нормально идет, проблема не в кварцах... Что то в программе по ходу
Как оказалось что есть там все-таки кварц отвечающий за таймер программы, но дело не в нем а в ПО.
Вместе с ребятами из "Электона" разбирались. Вывод получился такой: контроллеры выпущенные 2012 году не корректно работают с прошивкой 8.70.1. т.к более новый контроллер прошитый тем-же прогером вел себя нормально. Сделали даунгрейд на проблемных контроллерах и все пока работает . Ну может ребята еще что-нибудь выяснили и добавят. Спасибо им за помощь!
Разработчик31.01.2019 10:32Ну не так. В Сургутнефтегаз поставлялись контроллеры с другим кварцем. Во все остальные регионы за всю историю существования контроллера серии Электон-08 кварц не менялся. Контроллеры изготовленные для Сургутнефтегаза программно и аппаратно несовместимы с контроллерами СУ поставляемых в другие компании.