2.1. Станция предназначена для частотного управления и защиты электронасосов добычи
нефти с асинхронными двигателями типа ПЭД.
2.2. Станция предназначена для работы на открытом воздухе в условиях, регламентированных
для климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150 при следующих климатических
факторах:
1) температура окружающей среды от минус 60ºС до плюс 50ºС;
2) относительная влажность воздуха 100% при температуре плюс 25ºС;
3) окружающая среда должна быть не взрывоопасной, не содержащей агрессивных газов и
паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, не насыщенной токопроводящей
пылью;
4) высота над уровнем моря не более 1000м.
2.3. Степень защиты станции от воздействия окружающей среды IP43, опционально IP54 по
ГОСТ 14254