Эталон ВПЭД вентильный Инструкция настройки СУ Станции управления по УГЛУ

Больше
25 авг 2019 15:23 #1210 от ЭЦН`щик
Прежде всего необходимо обратить внимание, что вентильный двигатель по своим свойствам достаточно сильно отличается от асинхронного двигателя. В связи с этим категорически необходимо тщательно настраивать параметры СУ, вводить только корректные значения, внимательно проверять результат ввода, следовать инструкции. В противном случае ВПЭД наиболее вероятно вообще не будет вращаться.
Также следует понимать, что нормальное функционирование СУ может быть обеспечено только c сопоставимым по мощности ВПЭД. Не следует подключать к СУ ВПЭД, номинальная мощность которого более чем в 5 раз меньше, чем номинальная мощность СУ.
В таблице 1 приведен список параметров, которые необходимо корректно установить для правильного функционирования ВПЭД. Также в таблице приведен пример настройки параметров для скважины со следующими параметрами и оборудованием: ВПЭД (200 Гц, 6000 об, ном ток 25А, ном напряжение 1200В), глубина спуска 2000м. В таблице 2 приведен пример настройки параметров для оборудования ВПЭД 100 Гц. Параметры следует настраивать в такой очередности, как показано в таблице.
Особенным моментом является параметр Предельная рабочая частота ЧРП. В общем случае данный параметр равен номинальной рабочей частоте ВПЭД. Если в паспорте на ВПЭД отсутствует данный параметр, необходимо рассчитать его самостоятельно исходя из следующей формулы:
Частота ВПЭД = Количество пар полюсов ВПЭД * Номинальные обороты ВПЭД / 60
Например двигатель Ритэк имеет 4 пары полюсов, обороты 3000 об/мин, считаем 4 * 3000 / 60 = 200 Гц. Из практики известно, что обычное количество пар полюсов для ВПЭД различных производителей следующее: Новомет – 2, Борец – 2, Лепсе – 3, Ритэк – 4, Шлюмберже – 1. Теперь возвращаясь к параметру Предельная рабочая частота необходимо знать, что в случае ВПЭД имеется возможность функционирования ВПЭД на частотах, отличных от номинальной (при соблюдении некоторых условий). Так например 100 Гц ВПЭД возможно эксплуатировать на частотах до 120 Гц. Также на практике часто 200 Гц ВПЭД эксплуатируют на частотах до 165 Гц (согласно частоты насоса). Таким образом Предельная рабочая частота – это есть параметр частоты, на которой в пределе планируется эксплуатировать ВПЭД. При этом следует помнить, что параметр Базовая частота всегда должен быть равен номинальной частоте ВПЭД согласно паспорта.
Параметры Индуктивность намагничивания ВПЭД и сопротивление ВПЭД не всегда указываются в паспорте на ВПЭД. В подобном случае необходимо ввести типовые значения 25 млГн и 1500 мОм. Однако при этом надежность функционирования СУ не гарантируется, так как указаны не реальные параметры. Также после ввода параметра Обороты ВПЭД контроллер автоматически назначит частоту пуска ВПЭД и пусковое напряжение 1-й точки. После ввода параметров контроллер произведет расчет рекомендуемой отпайки ТМПН. Реально на ТМПН необходимо установить отпайку на 15-20 % выше рекомендуемой. При этом СУ будет во время функционирования автоматически подстраивать оптимальные параметры для ВПЭД. После ввода всех необходимых параметров контроллер произведет расчет точек характеристики U/F. Правильность расчета данной характеристики для ВПЭД очень важна, так как отклонение на 20% от необходимой величины приведет к полному отсутствию вращения ВПЭД. Если все параметры введены корректно, значения точек характеристики должны быть похожими на приведенный пример в таблице 1 для случая 200 Гц и в таблице 2 для случая 100 Гц. Первая точка частоты всегда 8 Гц, остальные равномерно до предельной частоты. Напряжение указывается в %, должно быть равномерно распределено между точками. Верхнее значение 5-й точки должно быть в пределах 70-80%. Если оно сильно отличается, значит настройка произведена некорректно. Необходимо повторно проверить значения всех параметров. Также особое значение имеет напряжение 1-й точки. Это так называемое пусковое напряжение ВПЭД. В процессе настройки возможно понадобится ручная подстройка данного параметра. В таблице приведены типовые значения пусковых напряжений для разных типов ВД.

Вложенный файл:

Имя файла: ЭталонВПЭД.zip
Размер файла:50 KB

Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Вложения:

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Не допустимо: создать новую тему.
  • Не допустимо: ответить.
  • Не допустимо: редактировать ваше сообщение.
Работает на Kunena форум