Добрый день!
Не совсем верная таблица.
Для задания максимальной частоты работы двигателя существует уставка "Предельная частота" .
Уставка "Базовая частота" задает наклон U/F характеристики и должна соответствовать номинальной частоте двигателя. Если этот параметр не соответствует номинальному для данного двигателя, то необходимо пропорционально к выставленной частоте пересчитать номинальное напряжение двигателя.
Таким образом, выставляется (для 100 Гц двигателя): Базовая частота - 100 Гц, Базовое напряжение - 380 В, Предельная частота - 120 Гц, Номинальное напряжение двигателя - по паспорту.
После выставления этих параметров алгоритм регулирования рассчитает точки U/F характеристики.
Отпайку ТМПН желательно выбрать такую, что бы 5 точка была в районе 85%
Данные рекомендации актуальны только для вентильного двигателя (для СУ ВД и вентильного режима СУ ЧР АВ).