Корректировка токов ПЭД на С. У. Эталон 03 ЧПС

сообщений: 2

02.02.2020 21:17

Корректировка токов ПЭД на С. У. Эталон 03 ЧПС

Доброй ночи коллеги, вопрос следующего характера, как корректируются токи в Эталон -03 ЧР ?
Константин17.07.2020 05:14
Добрый день!
В СУ Эталон токи корректируются в пункте меню "5 Коэфф.коррекции", параметры 5.02, 5.04, 5.06. Или заходим в пункт меню 1/1.1 Измеряемые параметры/Основные, выбираем ток интересующей фазы (пункты 02, 03, 04), нажимаем "Ввод" и вводим желаемое значение параметра. (данный режим коррекции может быть доступен не во всех версиях ПО панели оператора)