Вопрос Корректировка токов ПЭД на С.У. Эталон 03 ЧПС

03 фев 2020 01:17 #1364 от Владимир
Доброй ночи коллеги, вопрос следующего характера, как корректируются токи в Эталон -03 ЧР ?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
17 июль 2020 09:14 #1482 от Константин
Добрый день!
В СУ Эталон токи корректируются в пункте меню "5 Коэфф.коррекции", параметры 5.02, 5.04, 5.06. Или заходим в пункт меню 1/1.1 Измеряемые параметры/Основные, выбираем ток интересующей фазы (пункты 02, 03, 04), нажимаем "Ввод" и вводим желаемое значение параметра. (данный режим коррекции может быть доступен не во всех версиях ПО панели оператора)