СУ Эталон

Больше
21 июнь 2021 06:06 #1567 от Евгений
Евгений начал обсуждение: СУ Эталон
Доброго времени суток всем!!!! Подскажите какую плату нужно менять когда станция управления перестала показывать загрузку двигателя? Всё пораметры есть кроме загрузки!!! 

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
08 июль 2021 13:04 #1572 от Константин
Константин поддержал беседу и продолжил обсуждение СУ Эталон
Добрый день! Никакая плата на показания загрузки не влияет. Это расчетное значение. Может влиять неправильное подключение проводов от трансформаторов измерения выходного тока, из-за неправильной фазы тока относительно выходного напряжения..

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Не допустимо: создать новую тему.
  • Не допустимо: ответить.
  • Не допустимо: редактировать ваше сообщение.
Работает на Kunena форум