- Сообщений: 6
- Спасибо получено: 0
Вопрос Кабель ТМПН - КК
21 июль 2022 16:27 #1733
от Суперэлектрик
Суперэлектрик создал тему: Кабель ТМПН - КК
Добрый день!
Помогите разобраться, интересует надо ли менять кабель тмпн-КК?
Интересует именно кабель от тмпн до клеммной коробки. Имеется КПБП-120 3х16 3,3кВ 146 м,
спускают установку 360 кВт (инфы какой рабочий ток и напряжение нет). Надо ли менять на 3х25. Как это обосновать расчетами?
Понятно что без данных ПЭД расчётов нормально не сделать. Но я грубо так подсчитал: напряжение принял максимально возможным для кабеля 3х16 - это 3300В. Ток получается около 85А. Это при условии что напряжение 3300, а если у пэд рабочее напряжение меньше будет, то соответственно ток ещё выше. Выдержит ли такой ток кабель кпбп-120 3х16. И какие будут потери напряжения на участке тмпн-кк?
Помогите разобраться, интересует надо ли менять кабель тмпн-КК?
Интересует именно кабель от тмпн до клеммной коробки. Имеется КПБП-120 3х16 3,3кВ 146 м,
спускают установку 360 кВт (инфы какой рабочий ток и напряжение нет). Надо ли менять на 3х25. Как это обосновать расчетами?
Понятно что без данных ПЭД расчётов нормально не сделать. Но я грубо так подсчитал: напряжение принял максимально возможным для кабеля 3х16 - это 3300В. Ток получается около 85А. Это при условии что напряжение 3300, а если у пэд рабочее напряжение меньше будет, то соответственно ток ещё выше. Выдержит ли такой ток кабель кпбп-120 3х16. И какие будут потери напряжения на участке тмпн-кк?
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
- Суперэлектрик
- Автор темы
- Не в сети
- Новый участник
-
Зарегистрированные
Less
Больше
21 июль 2022 17:01 - 21 июль 2022 17:05 #1734
от ЭЦН`щик
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
ЭЦН`щик ответил в теме Кабель ТМПН - КК
Лично я, стараюсь придерживаться расчета - 4А на 1мм2 кабеля. Если климат не жаркий, можно повысить до 6А на 1мм2. Встречал установки, где и 10А на квадрат эксплуатировали, правда кабель грелся очень сильно. Всё это справедливо, если кабель находится "на воздухе" и его не очень сильно печет солнышко. Если же он проложен в трубе, больше 4А на квадрат, я бы рисковать не стал. В расчетах обычно использую два калькулятора (для подкрепления своей теории), один онлайн:
www.calc.ru/raschet-secheniya-kabelya-kalkulyator.html
и приложение для Виндовс (в приложении ниже).
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Последнее редактирование: 21 июль 2022 17:05 пользователем ЭЦН`щик.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
21 июль 2022 17:14 #1735
от Суперэлектрик
Суперэлектрик ответил в теме Кабель ТМПН - КК
Онлайн калькулятор при мощности 360 кВт и кпд 0,9 предлагает по низкой стороне 120мм2, по высокой 10мм2 (при напряжении 3200). Это очень мало.
А вы сталкивались с установками 360кВт? Если да, какой номинальный ток и напряжение было?
А вы сталкивались с установками 360кВт? Если да, какой номинальный ток и напряжение было?
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
- Суперэлектрик
- Автор темы
- Не в сети
- Новый участник
-
Зарегистрированные
Less
Больше
- Сообщений: 6
- Спасибо получено: 0
21 июль 2022 17:29 #1736
от ЭЦН`щик
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
ЭЦН`щик ответил в теме Кабель ТМПН - КК
360 кВт, это я так понимаю трехсекционный ПЭД, каждая секция по 120 кВт. Последнее, что я запускал из этой серии имело напряжение 1230В и 87А на секцию, т.е. ПЭД в сборе 3690В и соответственно 87А (данные для 50Гц), для 60Гц напряжение 1476 на секцию и собственно 4428В в сборе, ток тот же.
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
21 июль 2022 20:20 #1737
от Суперэлектрик
Суперэлектрик ответил в теме Кабель ТМПН - КК
Спасибо за информацию, я так и предполагал. В характеристиках кпбп-120 3х16 3,3 указано использовать до 3,3 кВ. Вы пишите напряжение 3690 и 4428, вы другой кабель использовали?
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
- Суперэлектрик
- Автор темы
- Не в сети
- Новый участник
-
Зарегистрированные
Less
Больше
- Сообщений: 6
- Спасибо получено: 0
22 июль 2022 00:44 #1738
от ЭЦН`щик
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
ЭЦН`щик ответил в теме Кабель ТМПН - КК
По дизайну, был REDA 3*25 это точно. По факту, в скважине 3*25 освинцованный российский, наземка - пластик 3*25 тоже российского производства. Производителя уже не помню.
Уже в России запускают таких крокодилов? Года три назад это были экспериментальные движки для зарубежки
Уже в России запускают таких крокодилов? Года три назад это были экспериментальные движки для зарубежки
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.