Суперэлектрик21.07.2022 12:27Добрый день!
Помогите разобраться, интересует надо ли менять кабель тмпн-КК?
Интересует именно кабель от тмпн до клеммной коробки. Имеется КПБП-120 3х16 3,3кВ 146 м,
спускают установку 360 кВт (инфы какой рабочий ток и напряжение нет). Надо ли менять на 3х25. Как это обосновать расчетами?
Понятно что без данных ПЭД расчётов нормально не сделать. Но я грубо так подсчитал: напряжение принял максимально возможным для кабеля 3х16 - это 3300В. Ток получается около 85А. Это при условии что напряжение 3300, а если у пэд рабочее напряжение меньше будет, то соответственно ток ещё выше. Выдержит ли такой ток кабель кпбп-120 3х16. И какие будут потери напряжения на участке тмпн-кк?
ЭЦН`щик21.07.2022 13:01Лично я, стараюсь придерживаться расчета - 4А на 1мм2 кабеля. Если климат не жаркий, можно повысить до 6А на 1мм2. Встречал установки, где и 10А на квадрат эксплуатировали, правда кабель грелся очень сильно. Всё это справедливо, если кабель находится "на воздухе" и его не очень сильно печет солнышко. Если же он проложен в трубе, больше 4А на квадрат, я бы рисковать не стал. В расчетах обычно использую два калькулятора (для подкрепления своей теории), один онлайн:
https://www.calc.ru/raschet-secheniya-kabelya-kalkulyator.html и приложение для Виндовс (в приложении ниже).
Суперэлектрик21.07.2022 13:14Онлайн калькулятор при мощности 360 кВт и кпд 0,9 предлагает по низкой стороне 120мм2, по высокой 10мм2 (при напряжении 3200). Это очень мало.
А вы сталкивались с установками 360кВт? Если да, какой номинальный ток и напряжение было?
ЭЦН`щик21.07.2022 13:29360 кВт, это я так понимаю трехсекционный ПЭД, каждая секция по 120 кВт. Последнее, что я запускал из этой серии имело напряжение 1230В и 87А на секцию, т.е. ПЭД в сборе 3690В и соответственно 87А (данные для 50Гц), для 60Гц напряжение 1476 на секцию и собственно 4428В в сборе, ток тот же.
Суперэлектрик21.07.2022 16:20Спасибо за информацию, я так и предполагал. В характеристиках кпбп-120 3х16 3,3 указано использовать до 3,3 кВ. Вы пишите напряжение 3690 и 4428, вы другой кабель использовали?
ЭЦН`щик21.07.2022 20:44По дизайну, был REDA 3*25 это точно. По факту, в скважине 3*25 освинцованный российский, наземка - пластик 3*25 тоже российского производства. Производителя уже не помню.
Уже в России запускают таких крокодилов? Года три назад это были экспериментальные движки для зарубежки
DLP22.07.2022 17:13360 кВт, которые указаны на ПЭД, это мощность на валу, а потребляемая, 360/КПД, которое в среднем для асинхронника в лучшем случае 0.85, следовательно 360/0.85= 423 кВт.
Я бы исходил из этой мощности. Правильнее брать по току, на бирке ПЭД.
ЭЦН`щик27.07.2022 04:47По поводу мощности, хоть один единомышленник (грамотный человек)! Сейчас производители, не делят мощность на КПД, а умножают и у них получается, что двигатель потребляет меньше, чем выдает на валу. С многими спорил, что этого не может быть, в ответ "железный аргумент", типа производитель обманывать не будет :))))) а то, что это как бы физику нарушает, ну это мы ее игнорим, потому что в школе то не учили... Даже в двигателе из этой темы, 3690В*87А=321кВА, а в кВт еще меньше! По факту, это 270 кВт двигатель, но производитель пишет 360 кВт