Вопрос Разница показаний сопротивления изоляции в СУ

22 янв 2020 09:53 #1355 от Руслан
Добрый день!
Подскажите почему в СУ показывает сопротивление изоляции 9999 (т.е. 9.999мОм) а когда замеряешь мегометром выходит больше 90мОм?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
22 янв 2020 11:29 #1356 от ЭЦН`щик
9999 это максимальный предел измерения данного типа СУ (ТМС). Если изоляция выше, будут показания 9999

Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
22 янв 2020 11:33 #1357 от Руслан

Руслан пишет: Добрый день!
А при показаниях в СУ 8550 кОм замер мегометром 876мОм

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
22 янв 2020 11:43 #1358 от ЭЦН`щик
Похожая тема по Триолу обсуждается тут: nasosforum.ru/forum/triol-su-stantsii-up...azemnyj-v-norme.html

Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше