Важно РАССИНХРОНИЗАЦИЯ

04 авг 2023 06:46 #1859 от Санек
МОожет кто нибуть обьяснить что это такое, двигатель вентильный, станция бывает при разгоне частоты срабатывает эта защита

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
06 авг 2023 11:18 - 06 авг 2023 11:20 #1861 от ЭЦН`щик
ЭЦН`щик ответил в теме РАССИНХРОНИЗАЦИЯ
При работе вентильного (синхронного) ПЭД (в отличие от асинхронного), станция управления должна "знать", в каком положении находится ротор двигателя. СУ задает определенную частоту вращения и контролирует, вращается ли двигатель с этой частотой (частота синхронизации), после этого еще немного разгоняет двигатель и опять контролирует частоту вращения. Если частота вращения не совпадает с заданной частотой, либо СУ по каким либо причинам не смогла определить скорость вращения ПЭД, наступает рассинхронизация и СУ останавливает ПЭД. Первопричиной может быть например перегруз (клин как вариант), не корректные уставки СУ, какие либо помехи, плохой контакт... Причин масса. Объяснил упрощенно, для понимания. Хейтеры люблю Вас! :)

Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Последнее редактирование: 06 авг 2023 11:20 пользователем ЭЦН`щик.
Спасибо сказали: Санек

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше