Ildus05.02.2022 05:11Ремонт КСУ Орион-01
На СУ Орион-03 (2018 г.выпуска) выходят из строя КСУ Орион-01.
Выгорает вход 3 ф напряжения на плате блока питания.
Подскажите пожалуйста что является причиной короткого замыкания.
Поделитесь пожалуйста опытом ремонта КСУ Орион-01.
Ildus05.02.2022 06:16Разрываются корпусы 3 зеленых элементов (вероятно термисторы)
Ильдар05.02.2022 12:48Возможно потекли защитные варисторы(которые в синих корпусах). Они рассчитаны на определённое (небольшое)количество поглощений мощности. Для проверки их нужно просто отпаять. Если есть принципиальная схема - выкладывайте. Будем посмотреть.
Ildus27.02.2022 09:05С внешнего блока питания подал +15; -15; GND; +5 вольт КСУ загрузился



Константин25.03.2022 11:28 Ремонтировали. Выкидывали трехфазный выпрямитель, Ставится однофазный диодный мост и запитывается от одной фазы.

Ildus25.03.2022 13:37 НШ.436624.005 Э3 (Изм.1) Плата блока питания 2.03 Схема эл.принципиальная (1).pdf[/attachmen
Кокой элемент схемы является первопричиной короткого замыкания?
После демонтажа 3-фазного выпрямителя вероятно нужно и удалить причину К. З.
Ильдар26.03.2022 05:27Если есть схема, то выложите хотя бы первичную часть источника питания. Не понятно зачем контроллер питать по такой схеме. Три фазы заводятся обычно чтобы для контроля напряжений(дисбаланса) фаз.
Ildus26.03.2022 05:45Вероятно входное напряжение измеряют DA6, DA7 и DA8.
т.к. сгорают термисторы R12, R13 и R14 . Измерительная часть блока питания целая.
Ildus26.03.2022 05:48Варисторы отпаивал Они всегда целые.
Ildus26.03.2022 05:51На некоторых платах VT2 разрушен.
Константин05.04.2022 04:28 Если выходит из строя VT2, то возможно либо КЗ в блоке резисторов, либо просто рабочим током обогрева происходит перегрев транзистора, его тепловой пробой, ну и из-за повышенного тока перегрев термисторов R12-R14. Так же думаю возможен перегрев термисторов на сетях с повышенным количеством гармоник, так как с конденсаторами С7, С9, С14 они составляют своеобразную RC цепь.
Ildus05.04.2022 13:52
удалить термисторы;
подключить +15VD;
подключить +/-15В;
подключить +5VD;
напряжение +15VD и +5VD подавать одновремнно;
на подогрев придется использовать термостат ТК24 на 20 гр.
подогрев подключить на любую фазу
Константин08.04.2022 03:44 Все таки, родной импульсник умер или нет?
Ildus11.04.2023 01:30 
использование блока питания

09.2
Serega13.04.2023 11:17Не понимаю к чему такие извращения... Неужели проблема восстановить родной блок питания?
Ildus13.04.2023 11:42Можно и новый родной поставить. Но родная схема работает не более 1 месяца. СУ возвращают в ремонт с обгоревший КСУ.
ЭЦН`щик21.04.2023 17:52Может причина не в блоке? Следов сероводорода нет? Почерневшие силовые клеммы? Тоже штука такая, любит "издеваться" над электроникой :)