Помоги форуму!

Отключив блокировку рекламы, Вы помогаете сайту существовать!!!

СУ. Станции управления УЭЦН

Вопрос Сгорает трансформатор

21 авг 2018 10:55 #685 от Vlad
Добрый день всем, Такая история с периодичностью 3 недели поменяли два трансформатора по питанию станции. У обоих схожий дефект отгорела одна фаза. У первого по высокой стороне, у второго по низкой. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Станция Электон 05 по моему 630. После выхода из строя второго транса повесили прибор контроля качества сети. Все это по питанию. Прибор увидел 5 гармонику 9% и 7 гармонику 4%. Да может просто совпадение, но если сгорит третий будет пи---ц. Конструкция такая с РУ приходит 6кВ дальше понижающий транс который сгорал два раза, затем фильтр, затем повышающий транс и на асинхронный двигатель (двигатель обычный 6кВ наземный насос откачки).

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
21 авг 2018 18:15 - 21 авг 2018 18:19 #686 от ЭЦН`щик
Токи измерьте по питанию СУ, возможно по одной (или двум) фазам выход из сторя выпрямителя СУ. Если большой дисбаланс, меняйте СУ.
Как вариант тоже возможна неисправность фильтра перед СУ. В любом случае ищите дисбаланс по токам.

Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Последнее редактирование: 21 авг 2018 18:19 пользователем ЭЦН`щик.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше