Здравствуйте подскажите мне пожалуйста как работает режим Ilim в СУ уэцн ни как понять не могу

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
01 апр 2021 20:45 #1547 от ЭЦН`щик
ЭЦН`щик ответил в теме Режим IIim
Предел по току я так понимаю? Режим подержания тока он называется на практике.
Задается интервал регулирования по частоте и в уставках СУ вбивается требуемый ток поддержания. В этих пределах частоты СУ пытается поддержать нагрузку. Ток упал, частота пошла вверх, ток вырос, частота пошла вниз.

Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
23 янв 2022 11:44 #1640 от Ильдар
Ильдар ответил в теме Режим IIim
Как правило такой режим выставляется на СУ GCS Electrospeed (или в другой СУ иностранного производства), это режим поддержания заданного рабочего тока, который выставляется по уставке Run I Limit (Макс I Раб). При этом частота гуляет в зависимости от загрузки в диапазоне, сверху от частоты задания (как на фиксированной частоте) и вниз не ограничена ничем, кроме как защитой по Fmin, по которой привод остановится если загрузка возрастет настолько что частота упадет ниже Fmin