13 дек 2019 17:33 - 10 янв 2020 23:38 #1324 от Владимир
Станция Триол ВД АК-06 Запускаю станцию, пишет авария КЗ в Ud либо блок включения, с чем это может связано быть?
  • Последнее редактирование: 10 янв 2020 23:38 пользователем ЭЦН`щик.

    Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

    Больше
    08 янв 2020 11:18 #1340 от Евгений
    Евгений ответил в теме Авария
    Данная ситуация была у нас на днях. У нас итог, модуля IGBT-2шт по фазе V. Заменили и СУ у же в работе.
    Спасибо сказали: ЭЦН`щик

    Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

    Больше
    25 июнь 2020 08:15 #1460 от Vladimir
    Vladimir ответил в теме Авария
    Евгений, как выяснили что IGBT-2 именно по фазе V

    Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

    Больше
    25 июнь 2020 08:17 #1461 от Евгений
    Евгений ответил в теме Авария
    Методом прозвонки через лампочку. Подовая питание 1.5в на управление
    Спасибо сказали: Vladimir

    Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

    Больше
    25 июнь 2020 08:42 - 25 июнь 2020 08:43 #1462 от Евгений
    Евгений ответил в теме Авария
    Методом прозвонки через лампочку. Подовая питание 1.5в на управление. На модуле есть схема. При подключение лампочки она будит гореть в половину накаливания. Пр подаче питания 1.5в на управление она за гордиться в полную мощность.
    При подаче питания 1.5в на управление меняй полярность, этим проверяем открытие или закрытие периода. Использовать надо только лампочку накаливания 220в.