Авария КЗ в Ud либо блок включения Триол ВД АК-06

Больше
13 дек 2019 17:33 - 10 янв 2020 23:38 #1324 от Владимир
Станция Триол ВД АК-06 Запускаю станцию, пишет авария КЗ в Ud либо блок включения, с чем это может связано быть?
Вложения:

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
08 янв 2020 11:18 #1340 от Евгений
Евгений поддержал беседу и продолжил обсуждение Авария
Данная ситуация была у нас на днях. У нас итог, модуля IGBT-2шт по фазе V. Заменили и СУ у же в работе.
Спасибо сказали: ЭЦН`щик

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
25 июнь 2020 08:15 #1460 от Vladimir
Vladimir поддержал беседу и продолжил обсуждение Авария
Евгений, как выяснили что IGBT-2 именно по фазе V

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
25 июнь 2020 08:17 #1461 от Евгений
Евгений поддержал беседу и продолжил обсуждение Авария
Методом прозвонки через лампочку. Подовая питание 1.5в на управление
Спасибо сказали: Vladimir

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
25 июнь 2020 08:42 - 25 июнь 2020 08:43 #1462 от Евгений
Евгений поддержал беседу и продолжил обсуждение Авария
Методом прозвонки через лампочку. Подовая питание 1.5в на управление. На модуле есть схема. При подключение лампочки она будит гореть в половину накаливания. Пр подаче питания 1.5в на управление она за гордиться в полную мощность.
При подаче питания 1.5в на управление меняй полярность, этим проверяем открытие или закрытие периода. Использовать надо только лампочку накаливания 220в.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.