Авария КЗ в Ud либо блок включения Триол ВД АК-06

сообщений: 5

13.12.2019 13:33

Авария КЗ в Ud либо блок включения Триол ВД АК-06

Станция Триол ВД АК-06 Запускаю станцию, пишет авария КЗ в Ud либо блок включения, с чем это может связано быть?
IMG_20191213_173441.jpg
08.01.2020 07:18
Данная ситуация была у нас на днях. У нас итог, модуля IGBT-2шт по фазе V. Заменили и СУ у же в работе.
25.06.2020 04:15
Евгений, как выяснили что IGBT-2 именно по фазе V
25.06.2020 04:17
Методом прозвонки через лампочку. Подовая питание 1.5в на управление
25.06.2020 04:42
Методом прозвонки через лампочку. Подовая питание 1.5в на управление. На модуле есть схема. При подключение лампочки она будит гореть в половину накаливания. Пр подаче питания 1.5в на управление она за гордиться в полную мощность.
При подаче питания 1.5в на управление меняй полярность, этим проверяем открытие или закрытие периода. Использовать надо только лампочку накаливания 220в.
Архив. Новые сообщения не принимаются. Актуальный форум - esp-forum.com.