Ошибка Ud max
04 июнь 2020 17:37 #1443
от Владимир
Владимир начал обсуждение: Ошибка Ud max
В Триолах Ошибка Ud max с чем связана она... слишком часто появляется.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
10 июнь 2020 18:34 #1447
от ЭЦН`щик
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
ЭЦН`щик поддержал беседу и продолжил обсуждение Ошибка Ud max
Какие именно Триолы? Работаем с АК-06, проблем по Ud нет
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
25 июнь 2020 17:17 #1463
от Инженер
Инженер поддержал беседу и продолжил обсуждение Ошибка Ud max
Ошибка на кустах ? или при ремонте. если первый вариант, задрано напряжение входное. вольт до 440.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
07 июль 2020 20:17 #1471
от Владимир
Владимир поддержал беседу и продолжил обсуждение Ошибка Ud max
ошибка на кустах
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
07 июль 2020 20:19 #1472
от Владимир
Владимир поддержал беседу и продолжил обсуждение Ошибка Ud max
Да, Триолы АК-06 приходят станции с месторождения с ошибкой Ud max
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
13 июль 2020 12:16 #1475
от Ришат
Ришат поддержал беседу и продолжил обсуждение Ошибка Ud max
Может прошивали и защиту не правильно выставили. Сколько стоит защита по Ud max.?
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
08 апр 2021 10:17 #1549
от Владимир
Владимир поддержал беседу и продолжил обсуждение Ошибка Ud max
Что может быть в триол ак-06 УД...??? Горит на плате NX- error (плата новая)
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
08 апр 2021 10:21 #1550
от Владимир
Владимир поддержал беседу и продолжил обсуждение Ошибка Ud max
Что может быть в триол ак-06 УД...??? Горит на плате NX- error (плата новая). До этого при включении СУ в контроллере отображал турбина причём сСу не была в работе
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
23 янв 2022 11:30 #1639
от Ильдар
Ильдар поддержал беседу и продолжил обсуждение Ошибка Ud max
Владимир, разобрались? К нам на месторождение тож завезли новые триолы RC-400, и несколько штук встают по Udmax = 725V, и висит так, хотя по факту замера там не более 560В. Вроде ошибка пропадает при замене блока ВРН2.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
07 март 2022 08:03 #1676
от Q2DM1
Q2DM1 поддержал беседу и продолжил обсуждение Ошибка Ud max
Привет!
У меня появлялась на Триол АТ24-М25-380-UH. Борюсь с ней (выскакивает рандомно) уже месяца 3....
После консультации с саппортом Триолов были увеличены значения настроек U/f , раздел [2,*] в ЧРП.
Значения следующие:
Характеристика №1 ,В
12,60,304, 320, 380.
Характеристика №2 ,В
12, 152,304, 320, 380. Увеличено U2 с 60 В по умолчанию до 152 В.
Питающее ~U = 408 В. Уставка Ud max= 680 В.
Если двигатель отключен от насоса (разобрана полумуфта) - ошибка Ud выскакивает гарантированно на 26-27 Гц. Так что если надо пройти вибродиагностику - запускаем на 25 Гц , снимаем параметры. Если в норме - присоединяем насос, запускаем на 50 Гц и снимаем повторно.
У меня появлялась на Триол АТ24-М25-380-UH. Борюсь с ней (выскакивает рандомно) уже месяца 3....
После консультации с саппортом Триолов были увеличены значения настроек U/f , раздел [2,*] в ЧРП.
Значения следующие:
Характеристика №1 ,В
12,60,304, 320, 380.
Характеристика №2 ,В
12, 152,304, 320, 380. Увеличено U2 с 60 В по умолчанию до 152 В.
Питающее ~U = 408 В. Уставка Ud max= 680 В.
Если двигатель отключен от насоса (разобрана полумуфта) - ошибка Ud выскакивает гарантированно на 26-27 Гц. Так что если надо пройти вибродиагностику - запускаем на 25 Гц , снимаем параметры. Если в норме - присоединяем насос, запускаем на 50 Гц и снимаем повторно.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.