- Сообщений: 40
- Спасибо получено: 14
Вопрос Проверка обдува на АК06-18 (плата привода DCSB)
25 мая 2023 12:36 #1841
от Ildus
Ildus создал тему: Проверка обдува на АК06-18 (плата привода DCSB)
Подскажите пожалeйста температуру включения вентилятора обдува радиатора на СУ Триол АК06-18 с приводом DCSB/
Как проверить работу обдува на СУ (КСУ вер.31,60; привод вер.1,189)
Как проверить работу обдува на СУ (КСУ вер.31,60; привод вер.1,189)
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
25 мая 2023 19:44 #1842
от Ildus
Ildus ответил в теме Проверка обдува на АК06-18 (плата привода DCSB)
Обдув включился.
Обдув включается после нагрева радиатора до 40 градусов.
В функции "Калибровка другое" температура включения обдува нет.
В функции диагностика проверки обдува нет.
Обдув включается после нагрева радиатора до 40 градусов.
В функции "Калибровка другое" температура включения обдува нет.
В функции диагностика проверки обдува нет.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
26 мая 2023 11:01 #1843
от Serega
Serega ответил в теме Проверка обдува на АК06-18 (плата привода DCSB)
Проверить можно запустив принудительно. Для этого разъем XT-5 на плате НР-СВ отключаем, смещаем на 1 пин влево, подключаем. При этом вентиляторы охлаждения запускаются при подаче питания.
Спасибо сказали: ЭЦН`щик
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.