Минимальное значение сопротивления изоляции при запуске УЭЦН
при каком минимальном значении сопротивления изоляции возможен запуск уэцн
Answers (1)
Вообще… где то в дебрях ЕТТ, если мне память не изменяет, значится 1МОм, но на практике, запускают при любом сопротивлении изоляции, особенно если замер “звезды” в норме, т.е. звезда ровная. Потому что сниженная изоляция может быть из-за отказавшего датчика ТМС например, либо при замыкании только одной фазы "на землю". Поэтому запускают при любом значении, но только при снижении изоляции ниже 10МОм задают уставку по дисбалансу токов равную 5%, уставку по перегрузу 100% и отключают АПВ на этих защитах, т.е. включают “БЛОК” по дисбалансу и ЗП