Доброго времени суток, в 24 году начали завозить к нам новые станции производителя борец, называются они 01УМ2B(П)KC-250-K, прямого пуска и с плавным, в них имеется контроллер борец-046. С начала ввода их в эксплуатацию начались проблемы - контроллеры перестают выходить на связь, помогает только выезд на куст и перезагрузка КСУ вручную, продолжается это на протяжении больше года. Не зависит от того, какой протокол установлен, 1Б или же modbus, у первого скорость 9600 и у второго 57600 соответственно, может кто-нибудь находил причину данного поведения контроллера?
Всё происходит в любой момент, нет какой-то определенности.
СУ Борец пропадает связь с контроллером
Модератор: ЭЦН`щик
-
KveZZ
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 09 фев 2026, 14:16
- Где Вы работаете: Сургут
- Ваша должность: Электромонтер РОЭ
СУ Борец пропадает связь с контроллером
- Вложения
-
- IMG_20260209_152352_397.jpg (773.14 КБ) 168 просмотров
-
- IMG_20260209_152351_022.jpg (739.16 КБ) 168 просмотров
- ЭЦН`щик
- Администратор
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 31 дек 2025, 10:48
- Где Вы работаете: Кызылорда
- Ваша должность: Chief Technical Officer
Re: СУ Борец пропадает связь с контроллером
Если станция начинает отвечать что то типа 0ff (не помню как точно) это скорее всего помехи или высокая скорость опроса, я везде 9600 ставлю и период опроса секунд 10 и опрашиваю не сразу весь стек, а только близко расположенные регистры, борец капризничает, если начать опрашивать не существующие регистры. Так же экранированный и заземлённый кабель должен быть стандартом, решает подавляющее большинство проблем. Можно попробовать сопротивление терминатор
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
-
KveZZ
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 09 фев 2026, 14:16
- Где Вы работаете: Сургут
- Ваша должность: Электромонтер РОЭ
Re: СУ Борец пропадает связь с контроллером
А каким образом меняете период опроса и где это делается?
Я не КИПовец, работаю только со станциями и трансформаторами, в контроллере лазил и смог найти только задержку ответа в миллисекундах от 1 до 50 можно выставить. По терминатору, его необходимо включать в самом конце линии? Устанавливаются к примеру несколько станций в ряд, у всех запараллены витые пары от одной до следующей, что произойдет, если к примеру на 4 станции из 9 включить резистор тот самый на 120 ом, как себя будут вести последующие станции?
Я не КИПовец, работаю только со станциями и трансформаторами, в контроллере лазил и смог найти только задержку ответа в миллисекундах от 1 до 50 можно выставить. По терминатору, его необходимо включать в самом конце линии? Устанавливаются к примеру несколько станций в ряд, у всех запараллены витые пары от одной до следующей, что произойдет, если к примеру на 4 станции из 9 включить резистор тот самый на 120 ом, как себя будут вести последующие станции?
- ЭЦН`щик
- Администратор
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 31 дек 2025, 10:48
- Где Вы работаете: Кызылорда
- Ваша должность: Chief Technical Officer
Re: СУ Борец пропадает связь с контроллером
Я думал, что вы как раз таки и отвечаете за связь. В таком случае, если это не так, советую вернуть уставки в то состояние, когда хоть как то работало и связаться с инженером КИПиА, не со слесарями и электриками КИПиА, а именно с инженером, который отвечает за серверную часть и связь, и уже под его руководством действовать дальше. Могу добавить, что борцы частотники очень любят загрязнять окружающий эфир помехами от ШИМа, эти помехи достаточно сильные и если провод (RS485) не экранирован и не заземлен, а так же не заземлён модем (СУ по умолчанию обязана иметь хорошую землю), то вы можете получать ошибки связи, так же если сервер опрашивает не существующие регистры в протоколе, контроллер может отваливаться от опроса время от времени, лечится кратковременным (1-2 минуты) отключение модема, но это не решение проблемы, а временный "костыль".
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.