- Сообщений: 2
- Спасибо получено: 0
Вопрос СУ Электон. Плата включения вентилятора охлаждения
03 окт 2017 20:47 #570
от Руслан
Руслан создал тему: СУ Электон. Плата включения вентилятора охлаждения
Добрый вечер! подскажите пожалуйста как правильно называется плата которая отвечает за включение вентилятора охлаждения на СУ Электон 05/400.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
04 окт 2017 00:10 #571
от Александр
Александр ответил в теме СУ Электон. Плата включения вентилятора охлаждения
На старых СУ стояло трёхфазное твердотельное реле (5П36) управляемое нижним контроллером, на новых токовое реле трёхфазное, которое в свою очередь включается однофазным твердотельным реле (такое же, какое на старых СУ Электон, отвечало за нагрев), которое управляется нижним контроллером.
Как таковой, платы там нет. Смонтировано всё на плите.
Как таковой, платы там нет. Смонтировано всё на плите.
Спасибо сказали: Руслан
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
04 окт 2017 00:16 #572
от Александр
Александр ответил в теме СУ Электон. Плата включения вентилятора охлаждения
Принудительные вентиляторы (было две модификации) внутренней циркуляции, включающиеся с внешним охлаждением:
запитываются с одной из фаз внешнего охлаждения.
Вентиляторы которые работают постоянно, запитываются после входного автомата с одной из фаз (если не ошибаюсь).
запитываются с одной из фаз внешнего охлаждения.
Вентиляторы которые работают постоянно, запитываются после входного автомата с одной из фаз (если не ошибаюсь).
Спасибо сказали: Руслан
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
30 нояб 2017 22:49 #609
от Роман
Роман ответил в теме СУ Электон. Плата включения вентилятора охлаждения
Блок коммутации.Расположена на задней стенке СУ.(СУ с контроллером версии 9.1)
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.