ЭЦН`щик20.01.2016 00:55Замена контроллера без остановки скважины на Электон 05
Сегодня столкнулся с такой бедой: при запуске УЭЦН от СУ
Электон 05.09-630А приблизительно после 10 минут работы стала снижаться изоляция и за минут 5 упала до нуля. Откинул и прозвонил погружной кабель, изоляция составила более 100 мОм. Полностью отключил наземный блок ТМС и запустил скважину уже без блока и без платы, провод Riz и все из того пучка заизолировал. Через примерно минут 15 работы история повторилась. СУ работает с отключенным блоком ТМС и защитой по изоляции, после падения на ноль показания по сопротивлению изоляции в районе 90 кОм. Если у кого нибудь была подобная ситуация, поделитесь информацией по способам устранения.
Замена контроллера без остановки скважины на Электон 05А если отключить "0" провод? Если не поможет, то можно попробовать заменить контроллер.
ЭЦН`щик02.02.2016 06:22Отключал. Измеритель это нижний контроллер, его менять? Или в верхнем глюки? Уже вопрос чисто для себя, т.к. скважину ни кто остановить не даст.
Без останова можно попробовать для начала верхний контроллер. Очередность действий есть? Или скинуть?
ЭЦН`щик03.02.2016 15:37Очередности нет. Если можно опишите.
Для замены контроллера без остановки скважины на Электоне 05 нужно произвести следующие мероприятия:
1. Отключить ТМ
2. Отключить разъем Х2 (связь между двумя контроллерами);
3. Отключить разъем Х1 (внешние подключения)
4. Отключить разъем Х3 (питание)
5. Поменять контроллер.
6. Подключить разъем Х3 (питание)
7. Внести необходимые уставки в контроллер, откалибровать напряжение и токи по клещам и мультиметру.
8. Отключить разъем Х3 (питание)
9. Подключить разъем Х1 (внешние подключения)
10. Подключить разъем Х3 (питание)
11. Подключить разъем Х2 (связь между двумя контроллерами);
12. Подключить ТМ, предварительно проверив контакты.
Обязательно соблюдать очередность действий, иначе произойдет остановка по «аварии ПЧ» через 15минут.
Не забудьте снять флэш архив со старого контроллера
ЭЦН`щик03.02.2016 17:18Спасибо! Будем попробовать!