Добрый день!
Лучший вариант запросить у завода-изготовителя кабельной линии ТУ на кабель, там должны быть указаны "таблицы допустимых токовых нагрузок при различных температурах скважинной жидкости и газовоздушной смеси", говоря по простому максимальные токи под каждое сечение в зависимости от температуры окружающей среды.
Если возможности получить ТУ нету, воспользуйтесь таблицами во вложении, но учитывайте один тот момент, что эти таблицы под кабель с полипропиленовой изоляцией, если изоляционный материал будет другой, то и значения будут отличаться.
А вообще под температуру жидкости 100 градусов Цельсия, при номинальном токе ПЭД 45.5 А, порекомендовал бы кабель кабель КИПпБП-125 - 3х16, сечением 16 мм2