- Сообщений: 3
- Спасибо получено: 0
Вопрос Выбор сечения кабеля
01 июль 2018 14:23 #660
от Андрей
Андрей создал тему: Выбор сечения кабеля
Добрый день! Парни подскажите, как выбрать сечение кабеля, у меня пэд 140 Iном 45,5а.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
06 июль 2018 09:15 #663
от Сергей
Сергей ответил в теме Выбор сечения кабеля
Добрый день!
Лучший вариант запросить у завода-изготовителя кабельной линии ТУ на кабель, там должны быть указаны "таблицы допустимых токовых нагрузок при различных температурах скважинной жидкости и газовоздушной смеси", говоря по простому максимальные токи под каждое сечение в зависимости от температуры окружающей среды.
Если возможности получить ТУ нету, воспользуйтесь таблицами во вложении, но учитывайте один тот момент, что эти таблицы под кабель с полипропиленовой изоляцией, если изоляционный материал будет другой, то и значения будут отличаться.
А вообще под температуру жидкости 100 градусов Цельсия, при номинальном токе ПЭД 45.5 А, порекомендовал бы кабель кабель КИПпБП-125 - 3х16, сечением 16 мм2
Лучший вариант запросить у завода-изготовителя кабельной линии ТУ на кабель, там должны быть указаны "таблицы допустимых токовых нагрузок при различных температурах скважинной жидкости и газовоздушной смеси", говоря по простому максимальные токи под каждое сечение в зависимости от температуры окружающей среды.
Если возможности получить ТУ нету, воспользуйтесь таблицами во вложении, но учитывайте один тот момент, что эти таблицы под кабель с полипропиленовой изоляцией, если изоляционный материал будет другой, то и значения будут отличаться.
А вообще под температуру жидкости 100 градусов Цельсия, при номинальном токе ПЭД 45.5 А, порекомендовал бы кабель кабель КИПпБП-125 - 3х16, сечением 16 мм2
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
19 июль 2018 19:13 #668
от Сергей
Сергей ответил в теме Выбор сечения кабеля
Если по простому: У нас используется КПпБП-120С, до ПЭДН-160 берём 16мм2, свыше - 25мм2 или бери плотность тока 4А на мм2, никогда не ошибёшься, в твоём случае 45,5А/4А~11,4мм2, получается тебе 16мм2 с запасом.