- Сообщений: 624
- Спасибо получено: 116
Вопрос Изготовление сростка кабеля в полевых условиях
25 янв 2016 19:37 - 27 нояб 2018 16:19 #283
от ЭЦН`щик
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
ЭЦН`щик создал тему: Изготовление сростка кабеля в полевых условиях
Перечень инструмента и оснастки для изготовления
сростков кабеля в полевых условиях ЭМЦ.
1.Ножовка по металлу ГОСТ 17270-71-1шт
2.Пассатижи L=200мм ГОСТ 7263-93-1шт.
3.Кабелерез STAER мини 250мм-1шт.
4.Напильник плоский с ручкой-1шт.
5.Ножницы по металлу-1шт.
6.Клещи слесарные STAER 2333-23 250мм-1шт.
7.Устройство обжима гильз Niccopress 53XPJ-1шт. или
пресс клещи ПГОН-101 (Ш4/70)
8.Труба для намотки бронеленты-1шт.
9.Шаблон для замера сростков-1шт.
10.Нож ГОСТ 259-76 -1шт.
12.Нож для удаления бронеленты (из мех. пилы)-1шт.
13.Утройство для снятия изоляции под конус-1шт.
14.Молоток 0,8кг-1шт.
15.Стол для сращивания-1шт.
Нормы расхода материала
для изготовления одного сростка
1.Фторопласт (лента Ф4-ЭОЛН)-0,16кг
2.Изолента ПВХ-5м
3. NITOFLON 903UL - 3.5м
4.Бронелента АПР-1-1-0,5х10-0,6кг
5.Лента из нетканого полотна (V50мм)-1,08м
6.Шкурка шлифовальная №0-0,003м2
7.Бензин ВР «Нефрас»-0,02л
8.Полотно нетканое (ветошь)-0,10м2
9.Ветошь неворсистая (вафельная)-0,05 м2
10.Гильзы для сращивания кабелей-3шт.
Прикрепляю инструкцию, как сделать сросток в полевых условиях.
сростков кабеля в полевых условиях ЭМЦ.
1.Ножовка по металлу ГОСТ 17270-71-1шт
2.Пассатижи L=200мм ГОСТ 7263-93-1шт.
3.Кабелерез STAER мини 250мм-1шт.
4.Напильник плоский с ручкой-1шт.
5.Ножницы по металлу-1шт.
6.Клещи слесарные STAER 2333-23 250мм-1шт.
7.Устройство обжима гильз Niccopress 53XPJ-1шт. или
пресс клещи ПГОН-101 (Ш4/70)
8.Труба для намотки бронеленты-1шт.
9.Шаблон для замера сростков-1шт.
10.Нож ГОСТ 259-76 -1шт.
12.Нож для удаления бронеленты (из мех. пилы)-1шт.
13.Утройство для снятия изоляции под конус-1шт.
14.Молоток 0,8кг-1шт.
15.Стол для сращивания-1шт.
Нормы расхода материала
для изготовления одного сростка
1.Фторопласт (лента Ф4-ЭОЛН)-0,16кг
2.Изолента ПВХ-5м
3. NITOFLON 903UL - 3.5м
4.Бронелента АПР-1-1-0,5х10-0,6кг
5.Лента из нетканого полотна (V50мм)-1,08м
6.Шкурка шлифовальная №0-0,003м2
7.Бензин ВР «Нефрас»-0,02л
8.Полотно нетканое (ветошь)-0,10м2
9.Ветошь неворсистая (вафельная)-0,05 м2
10.Гильзы для сращивания кабелей-3шт.
Прикрепляю инструкцию, как сделать сросток в полевых условиях.
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Вложения:
Последнее редактирование: 27 нояб 2018 16:19 пользователем ЭЦН`щик.
Спасибо сказали: Дмитрий
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
26 янв 2016 20:55 #287
от Awaken_M1nd
Awaken_M1nd ответил в теме Изготовление сростка кабеля в полевых условиях
до боли знакомая система кодировки документации. Филиал РСП... Коллега?
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
- Awaken_M1nd
- Не в сети
- Захожу иногда
-
Зарегистрированные
Less
Больше
- Сообщений: 21
- Спасибо получено: 2
27 янв 2016 10:07 #289
от ЭЦН`щик
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
ЭЦН`щик ответил в теме Изготовление сростка кабеля в полевых условиях
Поволжье. Копаюсь в документах, думаю они будут полезны посетителям. Роснефть регламент очень хорошо все процессы описывает, но что то не могу найти у себя.
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
27 янв 2016 20:26 #290
от Awaken_M1nd
Awaken_M1nd ответил в теме Изготовление сростка кабеля в полевых условиях
я понял, что Поволжье. Просто я с РСНВ
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
- Awaken_M1nd
- Не в сети
- Захожу иногда
-
Зарегистрированные
Less
Больше
- Сообщений: 21
- Спасибо получено: 2
27 янв 2016 22:58 #291
от ЭЦН`щик
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
ЭЦН`щик ответил в теме Изготовление сростка кабеля в полевых условиях
Приятно видеть коллег на форуме
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.