10 нояб 2016 10:05 #418 от Ришат
Добрый день, подскажите как устроена структура Преобразователя частоты в станции АЛСУ-АЧ? Чем она отличается от стандартных ПЧ и каким образом на выходе получают нестандартное напряжение, к примеру 2250 В?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
11 нояб 2016 00:12 #419 от ЭЦН`щик
Не понятна суть вопроса. Что такое "стандартные ПЧ"? Строение СУ АЛСУ выполнена по, назовем ее "классической" схеме, данная СУ является понижающим преобразователем, как впрочем и все прочие ПЧ с которыми я знаком. И при всем прочем, т.к. она является понижающим преобразователем, что бы получить на выходе 2250В, на входе должно быть напряжение с большим значением. СУ АЛСУ, которые питались бы напряжением отличным от 380В я на своей практике не встречал. Существовала раньше СУ ШГС и ее модернизации и клоны, у этой СУ выход от ТМПН заводился в СУ вторым контуром и УЭЦН запитывалась от СУ, но эти станции были далеки от частотных преобразователей. Пожалуйста конкретизируйте вопрос.

Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
11 нояб 2016 16:56 #420 от Ришат
Под стандартным понимался ПЧ с неуправляемым выпрямителем. По вашим словам получается, что СУ АЛСУ питается напряжением 3,3 - 6,3 кВ (возможно ключи построены по каскадной схеме) а на выходе стоит управляемый выпрямитель. Наверняка имеется контур токоограничения, и стандартная скаларная управления (U/f=const или U/f^2=const). Имеется ли какая нибудь обратная связь по внешнему параметру (давление, скорость рабочего колеса насоса или что-то другое?). Если имеется структурная схема станции управления, прошу скинуть ссылку или схему. Заранее благодарен.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
11 нояб 2016 23:47 #421 от ЭЦН`щик
Уважаемый! Вы что то путаете?! По каким "нашим словам"? СУ АЛСУ, работает по тому же принципу, что и подавляющая масса СУ. На входе имеет 380В (читайте ранее мной написанное: "СУ АЛСУ, которые питались бы напряжением отличным от 380В я на своей практике не встречал") и выпрямитель (как я понимаю не управляемый). Так что ни каких "чудес" в этой СУ нет!

Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
20 июль 2017 09:12 #531 от Ильшат Кинзябаев
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где найти схему клеммника КИП к станциям управления АЛСУ-А и АЛСУ-АМ?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
20 июль 2017 09:16 #532 от ЭЦН`щик
Обычно все клеммники внешних коммутаций подписаны, если нет, вечером выложу инструкции по данным СУ, по моему у меня есть в архиве.