Вопрос Включение Каскад 2-200 производства Борец. Вопрос новичка

27 авг 2017 15:32 #551 от gr1047
Всем привет.
Дали мне контроллер "Каскад 2-200"для тестов.
Но ни схемы включения, ни документации не дали.
Отсюда пара вопросов к бывалым:
1. Распиновка разъёма, или хотябы где у него 485 и куда подавать 220 (и возможно ли? Может он только от 380 работает?)
2. Можно ли сразу после включения прописать ему работу по modbus? Именно эту функцию мне с него надо.

Сильно буду признателен за ответы.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
04 сен 2017 09:50 #553 от Андрей
Есть схемы. Сам не разбираюсь, но вам может пригодится!

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
04 сен 2017 09:51 #554 от Андрей
Чё то не могу сюда скинуть! Напишите адрес, отправлю в личку!

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
04 сен 2017 15:06 #557 от gr1047
Спасибо всем ответившим.
Разобрался сам.
Получилось следующее.
Т.к. в штатной схеме контроллер включается по 3 фазной схеме, а дома у меня её нет, я просто припаялся к +5 там где выход у трансформатора.
А вообще нужно было подключиться по ModBus по 485 интерфейсу. На системном разъёме внутри нашёл эти выводы.
При подключении выяснилось что 485 критичен к полярности. После того как с полярностью вопрос решился - всё заработало.
Так что если у кого будут вопросы по подключению указанного контроллера по 485 интерфейсу протокола ModBus, вплоть до правильного расчёта CRC - подскажу.

К стати, всю информацию скачал с этого сайта. И схему и мануал.
Спасибо сказали: ЭЦН`щик

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
07 сен 2017 13:34 - 07 сен 2017 13:35 #560 от Александр
Три фазы там для снятия напряжения. Для включения достаточно одной фазы, если не ошибаюсь 9 контакт UAPWR (тот который через предохранитель, что толсто намекает) и 13 контакт NGND. По всей видимости фазозависимо, поэтому подключаем внимательно. У меня на столе так работало.
Последнее редактирование: 07 сен 2017 13:35 пользователем Александр.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
16 сен 2017 16:08 #562 от Роман
Каскад 2-200 на столе подключается через разъём ХР1: контакт 9-фаза, 13-ноль. 380 вольт подаётся на контроллер только для индикации сетевого напряжения.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше