Вопрос Борец 06/1000 2016г

22 окт 2017 14:54 #595 от Валерик
Валерик создал тему: Борец 06/1000 2016г
Доброго времени суток коллеги, сегодня была такая ситуация: После смены СУ Электон на Борец 06/1000 2016г был произведен запуск с параметрами приближенных к Х.Х после 15 минут работы было решено проверить фазировку с помощью прибора указателя фаз, после чего было выявлено обратное вращение. И самый главный прикол в том что на выходе со станции было не правильное чередование фаз. По факту метки на станции идут АВС на вход с выхода UVW кабель смонтировали согласно меток фазировки. В контролере вращение прямое чередование фаз АВС а на выходе с СУ CВА. Кто сталкивался с таким или это единичный случай?:blink:

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
22 окт 2017 19:52 #596 от Сергей
Сергей ответил в теме Борец 06/1000 2016г
Ничего удивительного - рабочий случай, где до этого ваш Борец "боролся" для него было прямое вращение, на СУ с ЧРП веры фазоуказателю нет, у нас практика такова: после каждого ТКРСа вертим в обе стороны, (исключение ПЭДы более 90кВт на СУ прямой пуск) ,а в вашей ситуации сразу понятно, работала в рабочих параметрах, после смены СУ - токи х.х., перегрузов не было, следовательно слома вала на ровном месте тоже быть не может, остаётся одно - неверное вращение.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
23 окт 2017 02:19 - 23 окт 2017 02:23 #597 от ЭЦН`щик
ЭЦН`щик ответил в теме Борец 06/1000 2016г
Я не помню точно как пишет Борец напрвление вращения, по моему 'прямое' и 'обратное', вас по всей видимости ввело в заблуждение отображение чередования фаз АВС в текущем состоянии СУ, этот параметр подразумевает, что на ВХОДЕ верное чередование (вы же сами пишете, что на входе маркировка АВС, а на выходе UVW, соответственно и в контроллере), что бы изменить вращение, нужно искать строки направление вращения прямое обратное, если борец с Электоновским контроллером, то в настройках чрп этот пункт, если свой родной, то ищите, не помню где он. Если вращение верное в уставках, то скорее всего СУ пришла с ремонта, где горе электрики перепутали местами выводные кабеля.

Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Последнее редактирование: 23 окт 2017 02:23 пользователем ЭЦН`щик.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
30 нояб 2017 22:27 #608 от Роман
Роман ответил в теме Борец 06/1000 2016г
Сменить фазировку выходного напряжения в СУ можно в параметре 96,если это контроллер Квант-1 или,если это контроллер Аргус,заходим в Уставки Другие и выбираем направление вращения.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
24 дек 2017 06:10 #620 от Андрей
Андрей ответил в теме Борец 06/1000 2016г
Борцы те ещё хулиганы! Помню в цэх пришла партия СУ, все с нуля, дак при обкатке на нагрузку по программе выходило, что после первого цикла работы выдавало ошибку по неправильной входящей фазировке у всей партии! В итоге приезжал инженер с завода и прошивал контроллеры. Как ра были борцы 06 с контроллером квант

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.