- Сообщений: 633
- Спасибо получено: 117
Вопрос Прошивка контроллера Борец ЧР (частотник)
27 дек 2018 15:57 #844
от ЭЦН`щик
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
ЭЦН`щик создал тему: Прошивка контроллера Борец ЧР (частотник)
Положить в корень флешки, файл с именем *BORETS* шьётся контролер автоматически!
Для проведения калибровки необходимо прошить данную версию ПО в контроллер и провести калибровку «0» и рабочих значений токов следующим образом.
1. Отключить нагрузку от станции управления.
2. В режиме «Останов» войти в меню СЛУЖЕБНЫЕ\АЦП\КАЛИБРОВКА, выбрать пункт «КАЛИБРОВКА «0»Iuvw», затем нажать «ВВОД» и подтвердить действие. Увидев сообщение «команда выполнена», нажать отмена.
3. Подключить нагрузку к станции управления и нажать кнопку «ПУСК».
4. Войти в меню СЛУЖЕБНЫЕ\АЦП\КАЛИБРОВКА. Ввести последовательно значения токов фаз Iu, Iv и Iw, предварительно померив их образцовым приборам (например, токовыми клещами.
5. Калибровка напряжений обычно не требуется, однако, при необходимости аналогично можно провести и калибровку напряжений, но при этом необходимо для калибровки «0» отключить входы напряжений от контроллера и закоротить их (на контроллере!) на корпус. Затем нажать «КАЛИБРОВКА «0»Uuvw». Далее, вернув входы напряжений в исходное состояние, последовательно ввести напряжения, предварительно измерив их образцовым прибором.
Для проведения калибровки необходимо прошить данную версию ПО в контроллер и провести калибровку «0» и рабочих значений токов следующим образом.
1. Отключить нагрузку от станции управления.
2. В режиме «Останов» войти в меню СЛУЖЕБНЫЕ\АЦП\КАЛИБРОВКА, выбрать пункт «КАЛИБРОВКА «0»Iuvw», затем нажать «ВВОД» и подтвердить действие. Увидев сообщение «команда выполнена», нажать отмена.
3. Подключить нагрузку к станции управления и нажать кнопку «ПУСК».
4. Войти в меню СЛУЖЕБНЫЕ\АЦП\КАЛИБРОВКА. Ввести последовательно значения токов фаз Iu, Iv и Iw, предварительно померив их образцовым приборам (например, токовыми клещами.
5. Калибровка напряжений обычно не требуется, однако, при необходимости аналогично можно провести и калибровку напряжений, но при этом необходимо для калибровки «0» отключить входы напряжений от контроллера и закоротить их (на контроллере!) на корпус. Затем нажать «КАЛИБРОВКА «0»Uuvw». Далее, вернув входы напряжений в исходное состояние, последовательно ввести напряжения, предварительно измерив их образцовым прибором.
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Вложения:
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.