26 фев 2019 11:56 #987 от Александр
Вопрос к разработчику - интересует описание уставок "211 Оптимизация напряжения" и "212 Регулятор тока". В РЭ они описаны как "уставка такая-то разрешает {название уставки}".
Не могли запустить СУ на месторождении, при достижении 160Гц уходила в ошибку "Сбой синхронизации ВД (Сбой синхр.ВД по_мощности)", с превышением номинального тока двигателя.
На базе опробовали с ВД двигателем без нагрузки, разгоняется без ошибок, но токи очень близки к номиналу двигателя (в холостую!). После установки в уставке "212 Регулятор тока" значения "запрещено", ситуация вернулась в норму.
Хотелось бы пояснений по указанным уставкам.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
27 фев 2019 15:39 #991 от Разработчик
Регулятор тока и Регулятор напряжения оставляйте в состоянии ВКЛ.
При включенном регуляторе тока набор и сброс частоты будет сопровождаться подъёмом тока почти до номинала ВПЭД.
Оптимизатор напряжения (если разрешён) после изменения рабочей частоты будет подстраивать напряжение до оптимального.
Сбой синхронизации по мощности происходит либо из-за неправильных настроек номинальных параметров двигателя или неправильного подбора двигателя под насос. При 160 Гц не достигаются номинальные обороты 3000об/мин, а двигатель уже перегружен. Предполагаю, что это двигатель производства ЛЭПУС :)
При настройке номиналов ВПЭД все параметры важны!!! Корректность расчёта отпайки ТМПН и её установка крайне важна. Обращаем внимание, что у двигателей Новомет в доках указано 2 номинальных напряжения для разного вида преобразования.
Ну и выслать журнал событий сервисникам с полным названием двигателя никто не запрещает. Чаще всего невнимательно настраивают СУПЧ. Без названия двигателя (а лучше паспорт ВПЭД) журнал событий ничего не даёт.
Спасибо сказали: ЭЦН`щик, Александр, Санитар

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
27 фев 2019 21:40 #998 от Санитар
Чем всегда нравился Электон, так это довольно быстрой адекватной реакцией. Хотя в последнее время увидеть именно кого-то из разработчиков - редкость, всё какие-то задумчивые парни, которые подписывают рекламационные акты :(

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
12 мая 2019 18:08 - 13 мая 2019 01:04 #1086 от Ildus

Вложенный файл:

Имя файла: пояснения.zip
Размер файла:461 KB

Регулятор ток полезен при запуске не нагруженного ВЭД.
Если ВЭД нагружен то меньше 10% не ставить или запретить.
Оптимизатор всегда включать

Регулятор тока включен, коэффициент регулятора тока 90%
Пусковые графики частоты и токов (RMS)

Регулятор пытаясь удержать ток на 90% от Iном=24.2А снижает выходное напряжение
На синусоиде мгновенные значения напряжения и тока на выходе СУ в момент сбоя

При отключенном регуляторе тока
происходит постепенный рост токов и частоты
Вложения:
Последнее редактирование: 13 мая 2019 01:04 пользователем ЭЦН`щик. Причина: Вложение
Спасибо сказали: Александр

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
12 мая 2019 18:16 #1087 от Ildus
По умолчанию регулятор включает 90%, поэтому возникают проблема.
По ссылке можете посмотреть пояснение.
Регулятор тока если разрешать, то 100%.
ПРИ ИСПЫТАНИИ су В ЦЕХУ, можно запускать с ВЭД хх 50%

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
12 окт 2023 03:06 #1888 от Сергей
Добрый день. Не можем понять в чём проблема. Установка, подозрение на слом вала. При разгоне токи и загрузки рабочие, при достижении заданной частоты токи с загрузками падают в холостой. Но при отключении регулятора тока загрузка и токи номинальные. При этом токи совпадают с измеряемыми токовыми клещами. Двигатель новомет. Уставки все по 10 раз перепроверены и перезабиты. Напряжение отпайки соответствует требованиям СУ и расчётам. При этом так же на других скважинах наблюдаются проблемы: 1. Если 2 двигателя то токи "Колбасит" вниз вверх от низкого значения до номинала, при этом загрузка низкая. 2. При работе скважины фонтаном наблюдается тоже самое. Както повлиять на это нет возможности до тех пор пока не сменим су на новомет, триол, эталон, ирз. На любую су кроме электрон. Как с этим бороться. Что делать?