Вопрос Вопрос по Электон-05ВДФ2 160А
26 фев 2019 11:56 #987
от Александр
Александр создал тему: Вопрос по Электон-05ВДФ2 160А
Вопрос к разработчику - интересует описание уставок "211 Оптимизация напряжения" и "212 Регулятор тока". В РЭ они описаны как "уставка такая-то разрешает {название уставки}".
Не могли запустить СУ на месторождении, при достижении 160Гц уходила в ошибку "Сбой синхронизации ВД (Сбой синхр.ВД по_мощности)", с превышением номинального тока двигателя.
На базе опробовали с ВД двигателем без нагрузки, разгоняется без ошибок, но токи очень близки к номиналу двигателя (в холостую!). После установки в уставке "212 Регулятор тока" значения "запрещено", ситуация вернулась в норму.
Хотелось бы пояснений по указанным уставкам.
Не могли запустить СУ на месторождении, при достижении 160Гц уходила в ошибку "Сбой синхронизации ВД (Сбой синхр.ВД по_мощности)", с превышением номинального тока двигателя.
На базе опробовали с ВД двигателем без нагрузки, разгоняется без ошибок, но токи очень близки к номиналу двигателя (в холостую!). После установки в уставке "212 Регулятор тока" значения "запрещено", ситуация вернулась в норму.
Хотелось бы пояснений по указанным уставкам.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
27 фев 2019 15:39 #991
от Разработчик
Разработчик ответил в теме Вопрос по Электон-05ВДФ2 160А
Регулятор тока и Регулятор напряжения оставляйте в состоянии ВКЛ.
При включенном регуляторе тока набор и сброс частоты будет сопровождаться подъёмом тока почти до номинала ВПЭД.
Оптимизатор напряжения (если разрешён) после изменения рабочей частоты будет подстраивать напряжение до оптимального.
Сбой синхронизации по мощности происходит либо из-за неправильных настроек номинальных параметров двигателя или неправильного подбора двигателя под насос. При 160 Гц не достигаются номинальные обороты 3000об/мин, а двигатель уже перегружен. Предполагаю, что это двигатель производства ЛЭПУС![:) :)]()
При настройке номиналов ВПЭД все параметры важны!!! Корректность расчёта отпайки ТМПН и её установка крайне важна. Обращаем внимание, что у двигателей Новомет в доках указано 2 номинальных напряжения для разного вида преобразования.
Ну и выслать журнал событий сервисникам с полным названием двигателя никто не запрещает. Чаще всего невнимательно настраивают СУПЧ. Без названия двигателя (а лучше паспорт ВПЭД) журнал событий ничего не даёт.
При включенном регуляторе тока набор и сброс частоты будет сопровождаться подъёмом тока почти до номинала ВПЭД.
Оптимизатор напряжения (если разрешён) после изменения рабочей частоты будет подстраивать напряжение до оптимального.
Сбой синхронизации по мощности происходит либо из-за неправильных настроек номинальных параметров двигателя или неправильного подбора двигателя под насос. При 160 Гц не достигаются номинальные обороты 3000об/мин, а двигатель уже перегружен. Предполагаю, что это двигатель производства ЛЭПУС

При настройке номиналов ВПЭД все параметры важны!!! Корректность расчёта отпайки ТМПН и её установка крайне важна. Обращаем внимание, что у двигателей Новомет в доках указано 2 номинальных напряжения для разного вида преобразования.
Ну и выслать журнал событий сервисникам с полным названием двигателя никто не запрещает. Чаще всего невнимательно настраивают СУПЧ. Без названия двигателя (а лучше паспорт ВПЭД) журнал событий ничего не даёт.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
- Разработчик
-
- Не в сети
- Захожу иногда
-
Зарегистрированные
Less
Больше
- Сообщений: 29
- Спасибо получено: 8
27 фев 2019 21:40 #998
от Санитар
Санитар ответил в теме Вопрос по Электон-05ВДФ2 160А
Чем всегда нравился Электон, так это довольно быстрой адекватной реакцией. Хотя в последнее время увидеть именно кого-то из разработчиков - редкость, всё какие-то задумчивые парни, которые подписывают рекламационные акты

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
12 мая 2019 18:08 - 13 мая 2019 01:04 #1086
от Ildus
Регулятор ток полезен при запуске не нагруженного ВЭД.
Если ВЭД нагружен то меньше 10% не ставить или запретить.
Оптимизатор всегда включать
Регулятор тока включен, коэффициент регулятора тока 90%
Пусковые графики частоты и токов (RMS)
Регулятор пытаясь удержать ток на 90% от Iном=24.2А снижает выходное напряжение
На синусоиде мгновенные значения напряжения и тока на выходе СУ в момент сбоя
При отключенном регуляторе тока
происходит постепенный рост токов и частоты
Ildus ответил в теме Вопрос по Электон-05ВДФ2 160А
Регулятор ток полезен при запуске не нагруженного ВЭД.
Если ВЭД нагружен то меньше 10% не ставить или запретить.
Оптимизатор всегда включать
Регулятор тока включен, коэффициент регулятора тока 90%
Пусковые графики частоты и токов (RMS)
Регулятор пытаясь удержать ток на 90% от Iном=24.2А снижает выходное напряжение
На синусоиде мгновенные значения напряжения и тока на выходе СУ в момент сбоя
При отключенном регуляторе тока
происходит постепенный рост токов и частоты
Вложения:
Последнее редактирование: 13 мая 2019 01:04 пользователем ЭЦН`щик. Причина: Вложение
Спасибо сказали: Александр
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
12 мая 2019 18:16 #1087
от Ildus
Ildus ответил в теме Вопрос по Электон-05ВДФ2 160А
По умолчанию регулятор включает 90%, поэтому возникают проблема.
По ссылке можете посмотреть пояснение.
Регулятор тока если разрешать, то 100%.
ПРИ ИСПЫТАНИИ су В ЦЕХУ, можно запускать с ВЭД хх 50%
По ссылке можете посмотреть пояснение.
Регулятор тока если разрешать, то 100%.
ПРИ ИСПЫТАНИИ су В ЦЕХУ, можно запускать с ВЭД хх 50%