Помоги форуму!

Отключив блокировку рекламы, Вы помогаете сайту существовать!!!

Вопрос Выбор отпайки для СУ прямого и плавного пуска

16 дек 2016 01:37 - 15 март 2024 14:50 #429 от ЭЦН`щик
Расчет падения напряжения на погружном кабеле. Автор мне неизвестен.

Вложенный файл:

Имя файла: Rasschet.zip
Размер файла:11 KB

Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Последнее редактирование: 15 март 2024 14:50 пользователем ЭЦН`щик.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
18 дек 2016 15:11 #432 от nnnkm
сколько берете падение на фильтре

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
18 дек 2016 19:37 #433 от ЭЦН`щик
Лично я при расчетах пренебрегаю падениями на фильтре, но принимаю выходное напряжение СУ, в максимальной точке кривой разгона, равным 350В. Расчеты получаются достаточно точными.

Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
24 дек 2016 20:45 #439 от nnnkm
Калькуляторы су электон, эталон расчитывают отпайку больше чем при самостоятельном подчете.На что они просят, отпишитесь кто знает.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше