- Сообщений: 633
- Спасибо получено: 117
Вопрос Выбор отпайки для СУ прямого и плавного пуска
16 дек 2016 01:37 - 15 март 2024 14:50 #429
от ЭЦН`щик
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
ЭЦН`щик ответил в теме Выбор отпайки для СУ прямого и плавного пуска
Расчет падения напряжения на погружном кабеле. Автор мне неизвестен.
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Последнее редактирование: 15 март 2024 14:50 пользователем ЭЦН`щик.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
18 дек 2016 15:11 #432
от nnnkm
nnnkm ответил в теме Выбор отпайки для СУ прямого и плавного пуска
сколько берете падение на фильтре
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
18 дек 2016 19:37 #433
от ЭЦН`щик
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
ЭЦН`щик ответил в теме Выбор отпайки для СУ прямого и плавного пуска
Лично я при расчетах пренебрегаю падениями на фильтре, но принимаю выходное напряжение СУ, в максимальной точке кривой разгона, равным 350В. Расчеты получаются достаточно точными.
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
24 дек 2016 20:45 #439
от nnnkm
nnnkm ответил в теме Выбор отпайки для СУ прямого и плавного пуска
Калькуляторы су электон, эталон расчитывают отпайку больше чем при самостоятельном подчете.На что они просят, отпишитесь кто знает.