СУ. Станции управления УЭЦН
Вопрос
СЭТ-4ТМ проблема адреса 0
24 июль 2024 08:55 #2083
от Serega
Serega ответил в теме СЭТ-4ТМ проблема адреса 0
А при чтении какой адрес прописан в счетчике? Читаешь по 0 адресу и смотришь что прописано в подчеркнутом поле. Затем этот адрес вбиваешь в конфигуратор и прописываешь любой. 0- недопустимое значение.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
24 июль 2024 11:53 #2084
от Ildus
Ildus ответил в теме СЭТ-4ТМ проблема адреса 0
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
24 июль 2024 12:00 - 24 июль 2024 12:06 #2085
от Serega
Serega ответил в теме СЭТ-4ТМ проблема адреса 0
Была подобная беда. При записи нового адреса он пропадал, прописывался только тот, что был до этого. Помогла только замена проца. Какие ошибки счетчик высвечивает?
Пробуй обратиться по расширенному адресу, хотя врятли поможет.
Ну и 255 адрес попробуй, используется по умолчанию после инициализации.
Пробуй обратиться по расширенному адресу, хотя врятли поможет.
Ну и 255 адрес попробуй, используется по умолчанию после инициализации.
Последнее редактирование: 24 июль 2024 12:06 пользователем Serega.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
24 июль 2024 12:05 #2086
от Ildus
Ildus ответил в теме СЭТ-4ТМ проблема адреса 0
Короткий адрес пустой
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
24 июль 2024 12:08 #2087
от Ildus
Ildus ответил в теме СЭТ-4ТМ проблема адреса 0
СЭТ индицирует ошибки: Е05, Е26, Е31 и Е36
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
24 июль 2024 12:23 - 24 июль 2024 12:24 #2088
от Serega
Serega ответил в теме СЭТ-4ТМ проблема адреса 0
Е-05
Неисправна энергонезависимая память заводских параметров и параметров пользователя
Е-26
Ошибка сетевого адреса счетчика (короткого или расширенного) Записать адрес через интерфейсы связи. При ошибке короткого адреса используется адрес по умолчанию 255
При ошибке расширенного адреса используется адрес по умолчанию, равный серийному номеру счетчика
Е-31
Ошибка массива программируемых флагов. Записать программируемые флаги через интерфейсы связи. При ошибке используется конфигурация как при выходе с завода-изготовителя
Е-36
Ошибка массива параметров пользователя. Инициализация счетчика с потерей данных.
Было тоже самое. Помогла замена микроконтроллера, затем инициализация массивов энергии и все сбросы. Все ошибки уходили и начинал нормально работать. Ставил с дохлого, где блок питания дохлый. Болезнь у них, межвитковое замыкание в импульсном трансформаторе. Редко но иногда приходилось перекидывать и память.
Неисправна энергонезависимая память заводских параметров и параметров пользователя
Е-26
Ошибка сетевого адреса счетчика (короткого или расширенного) Записать адрес через интерфейсы связи. При ошибке короткого адреса используется адрес по умолчанию 255
При ошибке расширенного адреса используется адрес по умолчанию, равный серийному номеру счетчика
Е-31
Ошибка массива программируемых флагов. Записать программируемые флаги через интерфейсы связи. При ошибке используется конфигурация как при выходе с завода-изготовителя
Е-36
Ошибка массива параметров пользователя. Инициализация счетчика с потерей данных.
Было тоже самое. Помогла замена микроконтроллера, затем инициализация массивов энергии и все сбросы. Все ошибки уходили и начинал нормально работать. Ставил с дохлого, где блок питания дохлый. Болезнь у них, межвитковое замыкание в импульсном трансформаторе. Редко но иногда приходилось перекидывать и память.