Помоги форуму!

Отключив блокировку рекламы, Вы помогаете сайту существовать!!!

Вопрос Ошибка Ud max

08 апр 2021 10:17 #1549 от Владимир
Владимир ответил в теме Ошибка Ud max
Что может быть в триол ак-06 УД...??? Горит на плате NX- error (плата новая)

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
08 апр 2021 10:21 #1550 от Владимир
Владимир ответил в теме Ошибка Ud max
Что может быть в триол ак-06 УД...??? Горит на плате NX- error (плата новая). До этого при включении СУ в контроллере отображал турбина причём сСу не была в работе
Вложения:

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
23 янв 2022 11:30 #1639 от Ильдар
Ильдар ответил в теме Ошибка Ud max
Владимир, разобрались? К нам на месторождение тож завезли новые триолы RC-400, и несколько штук встают по Udmax = 725V, и висит так, хотя по факту замера там не более 560В. Вроде ошибка пропадает при замене блока ВРН2.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
07 март 2022 08:03 #1676 от Q2DM1
Q2DM1 ответил в теме Ошибка Ud max
Привет!
У меня появлялась на Триол АТ24-М25-380-UH. Борюсь с ней (выскакивает рандомно) уже месяца 3....
После консультации с саппортом Триолов были увеличены значения настроек U/f , раздел [2,*] в ЧРП.
Значения следующие:
Характеристика №1 ,В
12,60,304, 320, 380.
Характеристика №2 ,В
12, 152,304, 320, 380. Увеличено U2 с 60 В по умолчанию до 152 В.
Питающее ~U = 408 В. Уставка Ud max= 680 В.
Если двигатель отключен от насоса (разобрана полумуфта) - ошибка Ud выскакивает гарантированно на 26-27 Гц. Так что если надо пройти вибродиагностику - запускаем на 25 Гц , снимаем параметры. Если в норме - присоединяем насос, запускаем на 50 Гц и снимаем повторно.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
29 апр 2024 18:12 #2036 от Q2DM1
Q2DM1 ответил в теме Ошибка Ud max
Добрый всем.
Ошибка Большое Ud вылезла в 23.00 и после 6ти пусков с перенастройками точек кривой разгона в сторону увеличения не убралось. на следующий день откинул кабель от выхода ЧРП и отмегерил кабель+двиг относительно земли (вывода РЕ). Показало 0 МОм. Вскрыли барно двига, оказалось, что 2 жилы кабеля касались вывода заземления. Изолировали 3мя слоями термоусадки. Запускаем ЧРП. и о чудо ! ...ошибка Высокое Ud. Поставил тип управления Скаляр, темп разгона 120 сек - запустился. Ud не поднималось выше 535 В.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше