Вопрос Орион. Станции управления

27 сен 2014 15:41 #180 от ЭЦН`щик
Приложена инструкция от самых последних Орионов, которые я видел, в последний раз я видел новый Орион где то с пол года назад. Может быть что то и изменилось.

Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
15 фев 2016 18:11 #303 от Максим
РЭ СУ Орион-03 ЧРП.
Есть конечно ошибки в описании.
Отвечу на все вопросы.


Ведущий инженер Орион-Р
тел. +7-982-516-36-57
samokhvalma@mail.ru
Вложения:

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
26 окт 2019 15:01 #1257 от Николай Привалов
Добрый день. На контроллере ошибка : Нет связи с БПП. Не могу понять с чем это едят

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
26 окт 2019 15:22 - 26 окт 2019 15:24 #1258 от ЭЦН`щик
Давно не работал с данными СУ, но БПП это (как мне помнится) блок преобразователя (Электоновский аналог IGBT либо "нижнего контроллера"). Если данная авария не дает запуститься СУ, то дорога ей в ремонт, если в процессе работы, то причин масса. Если аварии частые, а видимых причин не наблюдается, то считаю, что тоже дорога ей в ремонт.

Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Последнее редактирование: 26 окт 2019 15:24 пользователем ЭЦН`щик.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше