Вопрос РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ (неправильный расчет допуском по сопротивлению изоляции)
14 фев 2019 20:36 #957
от ЭЦН`щик
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Круто, получается чем короче отрезок, тем меньше сопротивление изоляции и тем выше токи утечки... А если в этот расчет поставить длину 0,1м? Вообще можно будет станции без нагрузки обкатывать
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
16 фев 2019 20:39 #964
от Санитар
мдаааа... Тут можно нехилую рацуху пихнуть! Согласно данной методе можно взять сильно "уставший" по изоляции кабель, к нему прицепить кусок подлиннее с отличной изоляцией и... О чудо! Старый кусок "помолодеет" и совместное сопротивление изоляции будет в норме! Класс! Даже в прилагаемом примере результирующее сопротивление 3250к выше, чем самый тухлый обрубок. Жалко, что в приличном обществе не принято вставлять всем понятные слова. Это типа как "средняя температура по больнице 36,6", а кто-то в морге с биркой на ноге совсем холодный и похрен ему на статистику
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
25 фев 2019 11:47 #982
от Эльдар
это не чудо так и делают ВСЕ
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
25 фев 2019 12:24 #983
от ЭЦН`щик
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Только недавно в кабельном обучение проводил, подставляют вообще значения либо 2500 мОм, либо 500 мОм, на всю длину в зависимости от того есть вставки "резины" или нет. Но хотя бы так! Долго объяснял как считать правильно, но понимания в глазах не увидел.
Мое мнение для работяг нужно все упрощать, вбил длину и тип изоляции, софтина сама посчитала. Но видя то, что пишет ИТР... в очередной раз убеждаюсь, что система образования в нашей стране убита напрочь!
Мое мнение для работяг нужно все упрощать, вбил длину и тип изоляции, софтина сама посчитала. Но видя то, что пишет ИТР... в очередной раз убеждаюсь, что система образования в нашей стране убита напрочь!
Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
25 фев 2019 23:24 #984
от DLP
Это только в совке Заказчик сует свой кривой нос к подрядчикам и диктует, что и как им делать. У капиталистов заказчика дальше клетки не пускают. Был в свое время свидетелем в Оклахоме, когда Заказчику втирали, что и как, а он слушал и со всем соглашался.