подбор СУ по мощности ПЭД

сообщений: 9

04.07.2018 03:40

подбор СУ по мощности ПЭД

Как рассчитать мощность СУ для 300kWat ПЭД
06.07.2018 04:56
Доброго времени суток!

Для подбора СУ по параметрам ПЭД, нужно узнать ещё номинальное напряжение ПЭД, номинальный ток и глубину спуска. По этим данным вам необходимо рассчитать напряжение отпайки ТМПН, затем из напряжения отпайки рассчитываете коэффициент трансформации (Uотп / Uнапр.сети), далее умножаете номинальный ток ПЭД на полученный коэффициент трансформации, это будет максимальный рабочий ток по низкой стороне НН ТМПН. Т.о. номинальный ток вашей станции управления не должен быть ниже полученного значения силы тока по низкой стороне.
26.09.2018 10:51
А формулу можете привести для расчета напряжение отпайки ? Например: насос ПЭД22-117 В5, Uн=700 В, Iн=31,5 А, P=22 кВт.
26.09.2018 12:00
Uотп=380/Uсети*(F/50)*U н(700)*1.08+потери в кабеле (35вольт). Это для ЧП. Для СУ с прямым пуском и плавным пуском: 380/Uсети*Uном(700)+Uкаб(35в)
14.11.2018 16:23
А почему Uкаб=35в? Это напряжение определяется по таблице с учётом сечения кабеля, его длины и температуры пласта. Можно подсчитать и самому по формуле, но это уже извращение.
15.11.2018 06:21
Для су ЧР, коэффициент 380/Uсети не учитывается, потому как СУ сама регулирует напряжение на выходе. Возможно этот коэффициент обоснован при пониженном напряжении, для повышенного (в основном оно везде около 400) применять не стоит, даже больше, я бы сказал он приводит к погрешности в расчете.
Потери на кабеле, есть таблицы (если считать лень), сам беру потри 70В на километр (я совсем лентяй), потом произвожу оптимизацию выходного напряжения СУ, на работающий УЭЦН.
Одно интересует, зачем применяете коэффициент 1,08? Меня технологи в Вартовске одолели этим коэффициентом!!! Каков его физический смысл???
Лично я рассчитываю так: Номинал ПЭД+Падение на кабеле(я применяю 70В на километр)+потери в СУ 30В получившееся значение умножаю на частоту, на которую выставлена крива разгона в СУ (например 60Гц) и делю на номинальную частоту ПЭД (50Гц)
16.11.2018 04:17
Скорее всего коэффициент 1,08 - это потеря напряжения на фильтр Uвых, у нас при расчёте тоже учитывается 8%. По факту замеры напряжения снимали до и после фильтра, в среднем так и выходит. Но если фильтра нет, либо он встроен в СУ, то учитывать потерю на него вовсе не стоит. СУ Электон, думаю также как и другие станции со встроенным фильтром сами учитывают потерю на фильтр.

У меня другой вопрос, что за коэффициент 0,026, указывается в расчётной формуле отпайки практически во всех РЭ, всех производителей УЭЦН, но не указывается его значение. Кто-то говорил мне, что это проводимость меди, но что-то я сомневаюсь, прогуглив не нашёл ничего, наверное плохо искал. Может кто-нибудь точно знает, что он значит и поможет разобраться? Прикладываю ту самую формулу с этим коэффициентом.
Этот файл перемещён сюда: Sizing VSD for ESP motor power
16.11.2018 05:40
Доброго дня. Про коэффициент 0,026.
0,026 Ом*мм2/м - это удельное электрическое сопротивление проводника из алюминия
Для меди - 0,017 Ом*мм2/м

Но, эти значения указаны при температуре 20°С.
Например для меди при температуре 90°С удельное электрическое сопротивление уже - 0,022 Ом*мм2/м.

P. S.
На всякий случай формулка подсчета изменения удельного сопротивления :
R90°С = R20°С · (1 + α · (90°С - 20°С)),
где α - это температурный коэффициент удельного сопротивления материала (размерность °С-1). В диапазоне от 0°С до 100°С для меди принят температурный коэффициент 0,004 °С-1.
Архив. Новые сообщения не принимаются. Актуальный форум - esp-forum.com. Top.Mail.Ru