- Сообщений: 7
- Спасибо получено: 0
СУ. Станции управления УЭЦН
Вопрос
подбор СУ по мощности ПЭД
04 июль 2018 07:40 #661
от Рафис
Рафис создал тему: подбор СУ по мощности ПЭД
Как рассчитать мощность СУ для 300kWat ПЭД
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
06 июль 2018 08:56 #662
от Сергей
Сергей ответил в теме подбор СУ по мощности ПЭД
Доброго времени суток!
Для подбора СУ по параметрам ПЭД, нужно узнать ещё номинальное напряжение ПЭД, номинальный ток и глубину спуска. По этим данным вам необходимо рассчитать напряжение отпайки ТМПН, затем из напряжения отпайки рассчитываете коэффициент трансформации (Uотп / Uнапр.сети), далее умножаете номинальный ток ПЭД на полученный коэффициент трансформации, это будет максимальный рабочий ток по низкой стороне НН ТМПН. Т.о. номинальный ток вашей станции управления не должен быть ниже полученного значения силы тока по низкой стороне.
Для подбора СУ по параметрам ПЭД, нужно узнать ещё номинальное напряжение ПЭД, номинальный ток и глубину спуска. По этим данным вам необходимо рассчитать напряжение отпайки ТМПН, затем из напряжения отпайки рассчитываете коэффициент трансформации (Uотп / Uнапр.сети), далее умножаете номинальный ток ПЭД на полученный коэффициент трансформации, это будет максимальный рабочий ток по низкой стороне НН ТМПН. Т.о. номинальный ток вашей станции управления не должен быть ниже полученного значения силы тока по низкой стороне.
Спасибо сказали: ЭЦН`щик
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
08 июль 2018 11:46 #665
от Рафис
Рафис ответил в теме подбор СУ по мощности ПЭД
спасибо
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
26 сен 2018 14:51 #706
от Sliper
Sliper ответил в теме подбор СУ по мощности ПЭД
А формулу можете привести для расчета напряжение отпайки ? Например: насос ПЭД22-117 В5, Uн=700 В, Iн=31,5 А, P=22 кВт.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
26 сен 2018 16:00 #707
от Рафис
Рафис ответил в теме подбор СУ по мощности ПЭД
Uотп=380/Uсети*(F/50)*U н(700)*1.08+потери в кабеле (35вольт). Это для ЧП. Для СУ с прямым пуском и плавным пуском: 380/Uсети*Uном(700)+Uкаб(35в)
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
14 нояб 2018 20:23 #727
от Роман
Роман ответил в теме подбор СУ по мощности ПЭД
А почему Uкаб=35в? Это напряжение определяется по таблице с учётом сечения кабеля, его длины и температуры пласта.Можно подсчитать и самому по формуле,но это уже извращение.