Рафис04.07.2018 03:40подбор СУ по мощности ПЭД
Как рассчитать мощность СУ для 300kWat ПЭД
Сергей06.07.2018 04:56Доброго времени суток!
Для подбора СУ по параметрам ПЭД, нужно узнать ещё номинальное напряжение ПЭД, номинальный ток и глубину спуска. По этим данным вам необходимо рассчитать напряжение отпайки ТМПН, затем из напряжения отпайки рассчитываете коэффициент трансформации (Uотп / Uнапр.сети), далее умножаете номинальный ток ПЭД на полученный коэффициент трансформации, это будет максимальный рабочий ток по низкой стороне НН ТМПН. Т.о. номинальный ток вашей станции управления не должен быть ниже полученного значения силы тока по низкой стороне.
Sliper26.09.2018 10:51А формулу можете привести для расчета напряжение отпайки ? Например: насос ПЭД22-117 В5, Uн=700 В, Iн=31,5 А, P=22 кВт.
Рафис26.09.2018 12:00Uотп=380/Uсети*(F/50)*U н(700)*1.08+потери в кабеле (35вольт). Это для ЧП. Для СУ с прямым пуском и плавным пуском: 380/Uсети*Uном(700)+Uкаб(35в)
Роман14.11.2018 16:23А почему Uкаб=35в? Это напряжение определяется по таблице с учётом сечения кабеля, его длины и температуры пласта. Можно подсчитать и самому по формуле, но это уже извращение.
ЭЦН`щик15.11.2018 06:21Для су ЧР, коэффициент 380/Uсети не учитывается, потому как СУ сама регулирует напряжение на выходе. Возможно этот коэффициент обоснован при пониженном напряжении, для повышенного (в основном оно везде около 400) применять не стоит, даже больше, я бы сказал он приводит к погрешности в расчете.
Потери на кабеле, есть таблицы (если считать лень), сам беру потри 70В на километр (я совсем лентяй), потом произвожу оптимизацию выходного напряжения СУ, на работающий УЭЦН.
Одно интересует, зачем применяете коэффициент 1,08? Меня технологи в Вартовске одолели этим коэффициентом!!! Каков его физический смысл???
Лично я рассчитываю так: Номинал ПЭД+Падение на кабеле(я применяю 70В на километр)+потери в СУ 30В получившееся значение умножаю на частоту, на которую выставлена крива разгона в СУ (например 60Гц) и делю на номинальную частоту ПЭД (50Гц)
Сергей16.11.2018 04:17Скорее всего коэффициент 1,08 - это потеря напряжения на фильтр Uвых, у нас при расчёте тоже учитывается 8%. По факту замеры напряжения снимали до и после фильтра, в среднем так и выходит. Но если фильтра нет, либо он встроен в СУ, то учитывать потерю на него вовсе не стоит. СУ Электон, думаю также как и другие станции со встроенным фильтром сами учитывают потерю на фильтр.
У меня другой вопрос, что за коэффициент 0,026, указывается в расчётной формуле отпайки практически во всех РЭ, всех производителей УЭЦН, но не указывается его значение. Кто-то говорил мне, что это проводимость меди, но что-то я сомневаюсь, прогуглив не нашёл ничего, наверное плохо искал. Может кто-нибудь точно знает, что он значит и поможет разобраться? Прикладываю ту самую формулу с этим коэффициентом.
Алексей Вл.16.11.2018 05:40Доброго дня. Про коэффициент 0,026.
0,026 Ом*мм2/м - это удельное электрическое сопротивление проводника из алюминия
Для меди - 0,017 Ом*мм2/м
Но, эти значения указаны при температуре 20°С.
Например для меди при температуре 90°С удельное электрическое сопротивление уже - 0,022 Ом*мм2/м.
P. S.
На всякий случай формулка подсчета изменения удельного сопротивления :
R90°С = R20°С · (1 + α · (90°С - 20°С)),
где α - это температурный коэффициент удельного сопротивления материала (размерность °С-1). В диапазоне от 0°С до 100°С для меди принят температурный коэффициент 0,004 °С-1.