Помоги форуму!

Отключив блокировку рекламы, Вы помогаете сайту существовать!!!

Вопрос Электон. Станции управления СУ

22 мая 2014 18:55 #151 от Вячеслав
Снижение изоляции по флэш наблюдается. По факту замер 10 мОм (подтверждение флэш с наземного блока тмсн). В принципе все понятно. Просто до того как написать не было флэш информации на руках.
Вложения:

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
23 мая 2014 09:18 #152 от ЭЦН`щик
По ТМС изоляция в районе 10МОм тоже, при чем постоянно изоляция снижена, а до контроллера по какой то причине эта информация не дошла, возможно ТМС обвязана не правильно. Проверьте срабатывание защиты ТМСН по изоляции, шунтом или куском провода. Остановка по R-0 это скорее всего глюк.
Судя по журналу, внешних предпосылок для аварий по IGBT нет, происходит какой то аппаратный сбой, это четко видно по графику Id в аварийном журнале, во всех трех случаях.
Рекомендую вызвать представителя сервисной службы Электон, что бы разобраться в ситуации.

Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
23 мая 2014 17:30 #153 от Вячеслав
Спасибо, отработаем в обоих направлениях.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
16 мая 2016 16:21 - 26 дек 2017 17:58 #355 от ЭЦН`щик
Пользователь Максим поделился ПО для СУ Электон

yadi.sk/d/l7WRCrSTrkCs2

Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Последнее редактирование: 26 дек 2017 17:58 пользователем ЭЦН`щик.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
07 окт 2016 16:18 #387 от Ruschan
станция управления электон 05 2009г на входе в станцию 405вольт на выходе 425вольт базовая частота 51герц напряжение в 4точке 380 как так может быть?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
07 окт 2016 19:24 #388 от ЭЦН`щик
Напряжение замеряли или СУ показывает расчетное? Если замеряли, то чем? Китайские дешевые приборы не смогут в принципе измерить напряжение на выходе частотной СУ и покажут "погоду". Нужен прибор с технологией RMS. Измерять следует под нагрузкой, иначе выйдет из строя СУ.

Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше