08 окт 2016 15:26 - 08 окт 2016 15:28 #390 от Ruschan
замеряли мультиметром FLUKE 80 SeriesV нагрузкой был трансформатор 160 кVA через фильтр электон 400а
Последнее редактирование: 08 окт 2016 15:28 пользователем Ruschan.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
08 окт 2016 16:15 - 08 окт 2016 16:19 #391 от ЭЦН`щик
СУ Электон не работают как повышающие преобразователи. Скорее всего ошибка при измерении. Если я не ошибаюсь, то 80-тый Флюк не имеет функционала RMS на борту, если это так, то он и не сможет произвести замер на частотных преобразователях в принципе, тем более с частотой отличной от 50Гц. Флюк 113 или 117 должен иметь данную технологию. В приложении фото прибора с технологией RMS, на приборе должно быть явно прописано TRUE RMS. Такие приборы способны посчитать текущие значения тока и напряжения при форме сигнала отличного от синусоиды (а СУ ЧР выдают на выходе НЕ синусоиду, Электон не исключение, для того и ставят выходные фильтра, с целью уменьшения нагрева оборудования на выходе). Так же данные приборы корректно работают на частотах отличных от 50Гц.

Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Вложения:
Последнее редактирование: 08 окт 2016 16:19 пользователем ЭЦН`щик.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
08 окт 2016 17:53 #392 от Ruschan
спасибо за информацию!теперь все ясно!

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
12 окт 2016 22:32 - 12 окт 2016 22:33 #400 от Александр
Кто-нибудь сталкивался с таким:
Электон-05 400, при запуске на холостом ходу, т.е. без нагрузки, показывает ~20А на выходе по каждой из фаз, замеряли клещами внутри СУ - это реально так.
Если с нагрузкой, со стендом, то первые несколько ступеней сильно завышены (сначала примерно на 20, потом с каждой ступенью всё меньше), выравнивается примерно на нагрузке 40кВт.
Электонщики сказали, мол бывает такое. Но "бывает такое" к результатам теста не приложишь.
Последнее редактирование: 12 окт 2016 22:33 пользователем Александр.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
13 окт 2016 02:12 - 13 окт 2016 02:21 #401 от ЭЦН`щик
Подождите, уважаемый, если без нагрузки прибор показывает 20А, то отправьте на помойку свой измерительный прибор... Без нагрузки он обязан НОЛЬ показать!
А СУ без нагрузки категорически не рекомендовано запускать, возможно она у Вас и показывает ерундистику, потому как сгорела уже?
Возможно Вам стоит прочесть эту ветку с адреса: nasosforum.ru/forum?view=topic&catid=5&id=3#387
Там про напряжение, но возможно очень похоже.
Если же у вас все таки была нагрузка в виде ТМПН (малая но нагрузка), тогда я думаю стоит проверить его (ТМПН) на работоспособность. Потому как токи то все таки есть в самом деле, СУ не врет, показывает "как есть", к ней ни каких претензий.

Любое высказанное мной мнение, является только моим, не является абсолютной правдой и руководством к действию.
Последнее редактирование: 13 окт 2016 02:21 пользователем ЭЦН`щик.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
13 окт 2016 17:39 #402 от Александр
Сразу оговорюсь - я, что типа, молодого специалиста.
Почему нельзя запускать на холостую, если это не Ф или ВФ?
Электонщики при мне так же запускали.
Клещи флюк с RMS, кажется 376-ые.
Замер, понятное дело, проводился не на выходных клеммах, что там замерять-то, в разомкнутом конце цепи, а в месте токовых датчиков. Там где концы уходят в подвал станции.
Остальное вроде-бы выше уже описал.